电力电缆耐压试验方法
电缆耐压试验是发现电缆故障的一种检测方法。在测试过程中,容易受到各种因素的影响,出现故障、短路等问题。下面介绍电缆耐压试验的主要方法。
一 超低频耐压试验
超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,是一种主要用于观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法。通过大量的实验室试验和现场试验,证明超低频耐压试验在中低压电力电缆耐压试验中具有良好的应用效果。这种方法的原理是将50Hz的交流电通过整流滤波转换成DC电压,再通过逆变电路将DC电压转换成1kHz的交流电压,再由0.1Hz的正弦波振荡器完成调幅。经过调幅后,1kHz交流电压的恒幅波将被转换成0.1Hz的变化横幅波。它主要是基于高压变压器和倍压电路之间形成的高压,主要表现为正弦波,通过压敏电阻进行调节,使交流高压负载输出为0.1Hz的高压正弦波。超低频耐压试验的优点是:①无损伤;②准确度高;③设备体积小,便于携带。但这种方法输出电压电平较低,主要用于中低压电缆的耐压试验。
二 感应工频串联谐振试验
这种方法主要是利用电抗器的感抗和被测电缆电容的容抗在50Hz工频环境下会产生谐振的工作原理,在这个过程中会产生高压。感应式工频串联谐振试验的优点是:①输出电流波形基本为正弦波;(2)特异性高。只有当串联谐振电路满足谐振条件时,才会形成高电压。一旦被测电缆出现问题,就会造成回路异常,相当于电缆短路,高压会持续下降。而且由于电抗器可以限制短路电流,保护装置不会受到影响,所以不需要安装电阻保护装置。这种测试方法的缺点是操作复杂、系统品质因数低、自动化程度低、噪声大,限制了其在实际中的应用。
三 变频串联谐振试验
变频串联谐振试验的原理与上述感应式工频串联谐振试验相似,但易的区别在于:变频串联谐振试验是通过调节变频电源的输出电压频率来实现试验回路的谐振;而感应式工频串联谐振试验是通过调节电抗器在50Hz工频下产生的电感来实现试验回路的谐振。变频谐振试验的优点是:当试验所需电源容量低于被试电缆的电源容量时,可在所需电源功率远低的情况下进行试验,可有效提高现场试验的效率,克服电感可调的工频耐压试验装置的缺点,使其在实际生活中得到更广泛的应用。另外,变频串联谐振试验的工作频率只有30 ~ 3。
本回答被网友采纳