答:
接线图
:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相
电能表加互感器
怎样
接线
?
答:
3个
互感器
S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相四线插卡
电表带互感器接线
如何?
答:
三相四线插卡
电表带互感器
接如图:三相电表
互感器接线
基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
三相四线
电能表带
电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线
电能表
带电流
互感器
的
接线
如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项
电表
。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
电流
互感器
与三相四线
电表接线图
,实实物图怎麼接
答:
A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
互感器
和
电度表
的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相
电互感器
的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
有三相四线
互感器电表
实物
接线图
吗?
答:
三相四线
电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电表
两相和三相四线制
带互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
最后一个孔接零线,互感器来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就行。低压三相四线
电能表
和
互感器接线
时,所谓的相序接反是指,当电源相序为ABC,而接互感器或进电能表时接成...
互感器
如何
接线
?
答:
一、三相四线
电表
要连接三个
互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...