三相电能表加互感器怎样接线?

三相电能表加互感器怎样接线?说明白一些!

三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:

3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。

扩展资料:

电流互感器原理线路图微型电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而微型电流互感器变换的是电流罢了。绕组N1接被测电流,称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);绕组N2接测量仪表,称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

多抽头电流互感器。这种型号的电流互感器,一次绕组不变,在绕制二次绕组时,增加几个抽头,以获得多个不同变比。它具有一个铁心和一个匝数固定的一次绕组,其二次绕组用绝缘铜线绕在套装于铁心上的绝缘筒上,将不同变比的二次绕组抽头引出。

接在接线端子座上,每个抽头设置各自的接线端子,这样就形成了多个变比,此种电流互感器的优点是可以根据负荷电流变比,调换二次接线端子的接线来改变变比,而不需要更换电流互感器,给使用提供了方便。

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-12

三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:

3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。

接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。

扩展资料

安全注意事项

1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接人接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

参考资料来源:百度百科:三相电度表

第2个回答  推荐于2017-09-17

  三相三线有功电能表配电流互感器的接线方法:

  ①DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理如图1所示。

  图1 DS型三相三线有功电能表配电流互感器的接线原理图

  ②DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理如图2所示。

  图2 DS型三相三线有功电能表配电压互感器、电流互感器接线原理图

  (2)DT型三相四线有功电能表配电流互感器的接线原理如图3所示。

    图3 DT型三相四线有功电能表配电流互感器的接线原理图

第3个回答  2013-10-19
呵呵,三相电能表加互感器分为:1)三相三线电能表,2)和三相四相电能表;
如果是第二种三相四线的接线为:电能表共计11孔。简单口诀为2、5、8接电压,分别与U相2、v相5、W相8电源侧相连接;1、4、7、分别接入U、V、W互感器的S1;3、6、9、分别接入U、V、W互感器的S2;电能表就剩下10和11,如果单相负载重就从零干线接出一颗导线进而第10孔就可以了,零干线直接进入用户开关。U、V、W经互感器也直接进入用户开关。
谢谢采纳!
第4个回答  2013-10-19
三个互感器分别穿三根火线。(注意安装互感器时注意电流方向)编号1、2、3.每个互感器上有两个接线处(S1、S2)。三相电表共有11接线端。1接一号互感器的S1;2接这互感器穿过火线(从这根火线上并联一根出来接就行);3接一号互感器的S2。4-9下面依次类推。10接零线。11接地。最后每个互感器的S2都要与接地线可靠连接。(就是每个S2都要并联根接地线)完成