直流电正负极220v对地电压是
220V直流
系统
正负极对地
的
电压
各为多少伏?
答:
如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V
。正常正负极对地的电压
110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
220V直流
系统若发生
正极
接地,
负极对地电压为
___,直流母线电压___不变...
答:
220V直流系统若发生正极接地,
负极对地电压为(-220Ⅴ)直流母线电压(220Ⅴ)不变
。注意这个系统原本必须对地是隔离的,如果原来就是一端接地时(如负极接地的),则这时正极发生接地就会造成短路。
直流电压220
,
正极负极
相间电压多少?
答:
如果直流电压为220V,正极和负极之间的电压取决于接地情况
。如果没有接地,则
两个极对地没有电压
,只有一个极接地后,另一个对地才有电压。如果负极接地,正极对地电压为220V,如果正极接地,负极对地电压为-220V。
220V直流
系统正极全接地,
正极对地电压
多少,
负极对地电压
多少?正常情况...
答:
若正极接地,正极对地电压为零,负极对地电压为-220v
。若系统与大地隔离(也就是没有接地点),两极对地都无电压,用电压表测量没有反应,读数都为零。
为什么变电所中
直流电源220V
正对地是110V,负
对地是
-110V?
答:
变电所中,由蓄电池供电的
220V
直流电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+
110V
,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
请问有谁知道
直流
系统
对地电压是
怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的直流系统正负极之间为
220v
。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,正对地和负对地均为110v。如果正极对地电压降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
绝缘良好的
220V直流
系统,为什么
直流电源
正对地是110V,负
对地是
...
答:
如图所示,正极对地电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得
110V
电压,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
电力系统
直流
系统接地如何判断? 一般
正极
和
负极对地电压是
多少?
答:
电力系统正负之间的电压是
220V
,一般正极和负极对地的电压都是
110V
,当有直流接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一...
直流
系统
对地电压
多少为正常
答:
没有好坏之分,
220V
的直流系统,最完美(负载绝缘好)的对地电压是正负110伏,检测都是正对地为15V,负对地为10V,有时有70到80V的样子,这是因为负载对地绝缘有问题造成的。
发电厂
直流
系统的
对地电压
答:
这说明正负极对地绝缘电阻差不多大,系统的绝缘基本上可以算好的。注意:如果正对地和负对地小于110v,越小越好。如果正对地和负对地电压不等,就表明电压低的那个极绝缘偏低,如果发生正对地或负对地一个电压到零另一个上升为
220v
,就表示对地电压为零的这个极发生了“直流接地”。