直流屏对地电压为什么110
直流屏
的控母 正母线对地电压和负母线
对地电压为什么
是110V 正极和负极...
答:
直流屏的控母电压为220V,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,正母线对地电压和负母线对地电压是110V
。┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━━┛ 正极对地绝缘电阻 地 负极 对地绝缘电阻 110V 110V ...
为什么
同样是直流电,
直流屏
上的直流电正负极
对地
都是
110
,而牵引直流电...
答:
它们两者的运行方式不同。
直流屏
的直流系统是
对地
绝缘系统。牵引直流是负极接地系统
直流屏
出现接地报警如何处理及注意事项
答:
1、直流屏接地现象:直流系统是绝缘系统,正常时,正、负极对地绝缘电阻相等,正、负极对地电压平衡
。发生一点接地时,正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,也就是说,正极接地时,负极对地电压升高(绝对值),负极接地时,正极对地电压升高。如220直流系统,正常工作时,...
直流屏
的
对地电压为什么
有正负之分,而直流供电系统就没有正负对地都有...
答:
直流屏的对地电压的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测
!如是220V的直流系统其正负两极对地电压都是110V左右!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个完...
直流屏
的控制母线和合闸母线都有正母线
对地电压
和负母线对地电压,是怎...
答:
哈哈!对啊!是这样的!你有没有试试用一根线连接控制母线的正和地呢?或者负和地呢??一般正负
对地
都是
110
左右的
电压
!要是这样
为什么
接地不打火呢??(其实这个时候模块会报绝缘异常!也就是有线接地)其实
直流屏
和我们的大地是两个不相连的系统!大地的电压衡为0!如果你把正和地连接起来!那么...
电厂
直流屏
报故障,直流电220伏,正对地90伏。负
对地110
伏。实地测蓄电...
答:
排除法:查下有带负载的微断是否有漏电的现象,如果装了 支路绝缘检测单元那更好查,可以看监控看报哪个馈线的漏电故障。 不是漏电的情况可以断掉交流电 让电池来供给负载电看看 是否还存在什么报警现象(如果是交流故障那就是正常的)。
直流屏
110v
对地
正58伏负59.5伏正常吗,平时有间隙性母线接地报警,是什 ...
答:
电压
是正常的,有间隙性母线接地报警的话不好确认是什么原因!有可能是高压柜控制回路的问题,也有可能是
直流屏
本身的问题!
发生单相接地时,
直流屏
正负极
电压
是不是相
答:
不相等。正常情况下,按照接线方式不同分两种情况:一种正极对地110V,负极对地负110V,这时如果
直流
系统发生接地,如果负极接地,则正极电压上升,完好接地时,上升到220V;另一种情况是,正常情况下,正对地和负
对地电压
都为0,当负极接地时,正极对地电压上升,当正极接地时,负极对地电压上升。
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-110v/
为何
两口间无
电压
答:
保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从
直流屏
取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过隔离变压器接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护...
配电室
直流屏
正极负极绝缘检测
电压
应该是多少
答:
如是220V的系统正负极
对地电压
是110V算是正常,如果正极对地电压是0那么就是正极接地,反之就是负极接地。你可以使用万用表直接测量正负极对地电压来判断。