配电室直流屏正极负极绝缘检测电压应该是多少
配电室直流屏正极负极绝缘检测电压应该是多少
直流屏上有一个监测正负极绝缘接地的转换开关。现在正负极监测电压均为零,是否属于正常。若异常,是否会使高压开关误动作,谢谢
举报该问题
推荐答案 2016-04-27
如是220V的系统正负极对地电压是110V算是正常,如果正极对地电压是0那么就是正极接地,反之就是负极接地。你可以使用万用表直接测量正负极对地电压来判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c0dWPcB4RBcWBWR0Pd.html
相似回答
直流屏
的对地
电压
为什么有正负之分,而直流供电系统就没有正负对地都有...
答:
直流屏的对地电压的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!
如是220V的直流系统其正负两极对地电压都是110V左右
!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个完...
直流屏
的控母 正母线对地
电压
和负母线对地电压为什么是110V
正极
和
负极
...
答:
直流屏的控母电压为220V,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,
正母线对地电压和负母线对地电压是110V
。┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━━┛ 正极对地绝缘电阻 地 负极 对地绝缘电阻 110V 110V ...
直流屏正负极
怎样分辨?
答:
2、直流测量精度:控母电压:110V~240V范围内≤0
.5%合母电压:286V~198V范围内≤0.5%充电电压:286V~198V范围为≤0.5%电池电压:12.5V±10%范围为≤0.5%控母、充电电流
:10%Ie~100%Ie范围内≤0.5 3、充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控(100mA)4、温度检测:1路电池室...
大家正在搜
电流是正极流入还是负极
电流方向总是从电源正极流向负极
电流是从正极还是负极出来的
正极对正极负极对负极
直流电正极流向负极
电压是从正极到负极吗
电压方向是正极到负极
电压从正极流向负极
电流方向是从正极到负极吗
相关问题
直流屏的控母 正母线对地电压和负母线对地电压为什么是110V...
直流屏报正接地故障时,为什么正极显示0V,负极是120V对吗...
直流屏正极接上正极排,负极未接,为什么测量会有电压,什么原因...
直流屏的对地电压为什么有正负之分,而直流供电系统就没有正负对...
直流屏报绝缘降低的问题
直流屏显示绝缘故障
直流屏正极或负极一点接地应如何处理
直流屏出现接地报警如何处理及注意事项