答:
首先是发电的问题,发电是交流的,电压一般都很高了。其次是变压的问题,交流变压容易,变压功率损失小,因而容易获得各种电压,高低都可以。交流相对麻烦。交流升压也更利于输送。这都是应用的问题。
直流电压
有两种获得方式,一是化学方法,电池什么的,功率小。二是交流变直流,变流原理是要用二极管和...
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-110v/
为何
两口间无
电压
答:
保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从
直流屏
取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过隔离变压器接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的...
直流屏对地电压
波动是
什么
造成的?
答:
对地电压
有波动如果超过60V说明系统有接地情况。
直流屏
报正接地故障时,
为什么
正极显示0V,负极是120V对吗?
答:
直流屏
一般是对地绝缘系统。只要正、负任意一端对地绝缘电阻明显降低,就会报接地故障。你的直流屏是多少伏系统?110V?220V?负极120V是
对地电压
吗?
直流
系统监控装置报接地故障怎么进行查找处理?
答:
一,准备一把万用表,测试一下,你合母电路正极
对地电压
,看是多少负,如果在120v 左右就是正常的。说明合母正极正常,然后同样的方法测试,合母负极对地电压。电压范围同上。二,再用向同的方法测试控母正极,负极对地的方法,电压范围在
110
左右(当然,前提是你
直流屏
电源输出是控亩电压220的系统)。...
直流屏
故障。图中
对地电压
正常吗?
答:
直流屏
负控母
对地电压
只有53V的话那么说明直流屏的控母负极对地电阻值过小了。可以按分段的方式来检测,找出是那台设备负极对地电阻过小.
直流屏
正极接上正极排,负极未接,
为什么
测量会有
电压
,什么原因?
答:
直流屏
一般是
对地
绝缘系统。只要正、负任意一端对地绝缘电阻明显降低,就会报接地故障。
直流屏
显示控母
对地电压
88.7伏正常吗
答:
1.控制电源的额定电压应为220V或380V;2.控制电源的额定电流不应超过规定值;3.控制电源的地线应连接到设备外壳或专用接地线上;4.控制电源应有明显标识,标明额定电压、额定电流、防护等级等参数。因此,如果
直流屏
显示控母
对地电压
为88.7伏且符合上述标准和要求,那么在正常情况下是正常的。但是,具体...
直流屏
是
什么
?
答:
直流屏
是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元...
直流屏电压
差大正137v负86v
什么
原因
答:
负极
对地
绝缘降低了吧。