电厂里保护压板上口不带电/下口对地为-110v/为何两口间无电压

如题所述

保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从直流屏取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过隔离变压器接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的)或等电位体(未接地)相连所以其内部没有电势而无法与其他部位量出压差。