为什么直流220v对地是110v
220V直流
系统中,
为什么
用万用表测量
对地
会有
110V
交流电压存在
答:
因为直流系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ
。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
我单位用的
直流
电是
220伏
交流电整流出来的,
为什么
正负极
对地
各110伏...
答:
这可能是次级绕组中间抽头对地连接
。无论是否有变压器隔离,这样高的电压对人体都是危险的。
绝缘良好的
220V直流
系统,
为什么直流
电源正对
地是110V
,负
对地是
...
答:
如图所示,正极
对地
电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得
110V
电压,极性就是正极比地高
110v
,地比负极高110v。
...
对地
电压
为什么是110V
正极和负极都没有接地,
直流
屏对地监测又靠啥...
答:
直流屏的控母电压为220V,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,正母线对地电压和负母线对地电压是110V
。┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━━┛ 正极对地绝缘电阻 地 负极 对地绝缘电阻 110V 110V ...
为什么
变电所中
直流
电源
220V
正对
地是110V
,负
对地是
-110V?
答:
变电所中,由蓄电池供电的220V直流电源,为了对线路绝缘进行监测
,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+110V,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
为什么直流220V
的电压 正负
对地都是110V
答:
这个
直流是
正负
110V的
,相对于直接出
220V的
电压,设计的压力没那 么大,对电路的要求侧重点不一样,设计起来相对来说要方便一些。
220V直流
系统正极全接地,正极
对地
电压多少,负极对地电压多少?正常情况...
答:
如果负极接地,正极对地为
220V
.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极
对地是
金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常正负极对地的电压
110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为
220伏
,正常时正负极对地电压都为110伏。
220V
电压
为什么
接地测出
110V
(船电)
答:
这个...接地就
是110V
啊,你还想测出
什么
值来... 1,2两相的话,相位就差180,
对地
电压就是110V,所以两相
220V
,单相接地就是110V了。 你可以参照三相电的基础知识,传送门: http://baike.baidu.com/view/242589.htm?fr=ala0
为什么220v的
电压,用万用表测量却只有
110v
呢!
答:
发现三根火线中的一根对地线只有110V左右的电压,零线
对地
也是大约
110V的
电压,另两根火线对零的电压正常对地电压升高到300V左右,三根火线之间380V的电压正常。最后检查的结果是:有一台设备的那根火线对设备外壳短路了,设备有放在地面上,所以造成附近区域的地电位发生变化。不知道楼主的情况是否相似。
为什么
我用万用表测机壳
对地
的电压
是110V
答:
2、测量出
110V
电压的原因是因为设备内装有输入电源滤波电路,通常的滤波器采用CLC的形式。其中在火线
对地
和零线对地之间都有一个电容。而设备中的滤波电路的地和机壳是接在一起的。3、当机壳未接地时,就出现两个同容量电容串联并接在电源(
220V
)之间,而串联那个中点正好跟机壳连在一起,此时每只...