110v直流正负对地的电压
直流110v
,测量
电压对地
会有正58v为啥
答:
1,
直流
系统如果
正负
极
对地
绝缘电阻都达到或接近“无穷大”,那么使用万用表测量“正对地”和“负对地”必然等于零。这种情况一般在停用全部负载,只保留蓄电池组的空载母线可以达到。加装了绝缘监测装置,该装置本身带有接地点,而且在正对地和负对地之间并联了数百k的定值电阻,这时再用万用表测量,正...
直流
系统正对地负
对地电压
多少
答:
正对地110V,负
对地110V
.
请问有谁知道
直流
系统
对地电压
是怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的
直流
系统
正负
极之间为220v。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,正对地和负对地均为
110v
。如果正极
对地电压
降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
正负
110伏电源,
电压
是多少?
答:
而
直流
220v指的是
正负
及之间的电位差,无论选去那里作为参考点,它们之间的电压都是220。但是煤以及
对地的电压
且不确定,假设负极接地,那么付机电压就时0,正极对地电压就是220,同样郑集结地的话,正极对地电压为0,伏击对地为-220。
正负
极
对地电压
答:
如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V
,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常正负极对地的电压110V左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
绝缘良好的220V
直流
系统,为什么直流电源正对地是
110V
,负
对地
是...
答:
如图所示,正极
对地
电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得
110V电压
,极性就是正极比地高
110v
,地比负极高110v。
直流110V
回路, 正电
对地
68V ,负电对地-32V ,怎么回事?
答:
这是一个
正负
电源,在测量时,选择参考点是很重要的,如上所述,参考点选择了地。得出68和-32,如果参考点选择在负电上,那正对负电就是100V,地对负电就是32V。
电力系统
直流
系统接地如何判断? 一般正极和负极
对地电压
是多少?
答:
电力系统
正负
之间的电压是220V,一般正极和负极
对地的电压
都是
110V
,当有
直流
接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一...
直流正负
两极
对地电压
都是正
110v
是什么原因造成?
答:
直流正负
两极
对地电压
都是正
110v
是什么原因造成?正极和负极都没有接地,但存在对地绝缘电阻,如5MΩ。直流屏的控母电压为220V,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,正母线对地电压和负母线对地电压是
110V
。┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━...
高压开关柜
直流
控制回路正对地的电压和负
对地的电压
使用万用表测量时...
答:
110V
,在检修的时候可以量一下。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流110v为什么正负55
220v直流电为啥是正负110
直流电压
直流正负对地电压不一致
直流正极对地电压是多少
直流正负母线对地电压标准
直流负对地接地电压是多少
万用表测量110v直流电压对地
直流正负极对地电压