33问答网
所有问题
当前搜索:
110v直流正负对地的电压
火线对地线110V 零线
对地110V
火对零220V 这是什么问题
答:
。。你那个N没接地,于是你测L对N是220,因为以N为基准点,L对N确实是220,但是N没接地。这种情况下,你测L对地的话,电压就不是220V,你测N对地也是有电压的。所以这情况下你测L和N对PE没啥意思,可以说无意义。你研究下吧。比较常见的是UPS系统,N不接地,这时候你测L和N
对地的电压
感觉都...
220变
110V
变压器零
对地
有60V
电压
怎么回事?
答:
因为这是控制板,控制变输出的中性点没有接地的,所以零线输出有60V,火线输出
对地
也在50多V左右,这种电压是安全的,任意触碰一根线不会导致触电,如果要零线电压为零,火线
电压110V
,把零线接地就可以了
机壳接地后为什么感应
电压
还是
110V
?
答:
3、当机壳未接地时,就出现两个同容量电容串联并接在电源(220V)之间,而串联那个中点正好跟机壳连在一起,此时每只电压上分得
的电压
是
110V
。4、当你测量机壳
对地
时,由于供电网的零线是接大地的,所以实际测得的是接零线那端电容上的电压,也就是110V。这种滤波在这里主要是用来防止供电网由于雷击...
220V
直流
系统中,为什么用万用表测量
对地
会有
110V
交流
电压
存在
答:
因为
直流
系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ。 如果把这个“接地点”打开后,就没有
对地电压
了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
感应电流有
110v
答:
,说明地线位于中间电位上,中间电位的最大可能就是保护地与电路的地脱开,所以它上边可能会由于滤波电容的作用感应出来一个中间电压,数字表的阻抗很高,所以它的接入不能破坏这个微弱
的电压
平衡。一般开关电源或UPS上都有这对电容,电容连接的位置是从火零各接一个到电路的地线...
直流24v对地量不出
电压
而
直流110v
可以对地量出电压
答:
那是要看电流值,
电压
大不代表一切,你看一下电流值!还有检查一下
直流
源负极是否与地联接。
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-
110v
/为何两口间无
电压
答:
也就是说220V的
直流
系统其正极是+
110V
,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的)或等电位体(未接地)相连所以其内部没有电势而无法与其他部位量出压差。纯手打,如有帮助望采纳!
直流
电
对地电压
答:
如果正极接地,正极
电压
0V,负极电压-220V;如果负极接地,正极电压220V,负极电压0V;如果正、负极都不接地,
对地
都没有电压
...另一表笔连接电源适配器负极,显示有
110V
交流
电压
,这是静电还是漏电...
答:
属于正常现像。一般电源适配器都会在输入端接上Y电容或者压敏等保护措施。由于火线对地与零线对地的Y电容或压敏是对称的;或者整流后的
正负
极对地电容(与Y电容接法一样)也是对称的,所以不管是正极还是负极
对地的电压
都是一样高的。输入电源为220V交流,那么测量正负极对地就会都是
110V
。