110v直流正负对地的电压
未接地时测量出机壳
对地
有
110v
正常吗?
答:
通常的滤波器采用CLC的形式。其中在火线
对地
和零线对地之间都有一个电容。而设备中的滤波电路的地和机壳是接在一起的。当机壳未接地时,就出现两个同容量电容串联并接在电源(220V)之间,而串联那个中点正好跟机壳连在一起,此时每只电压上分得
的电压
是
110V
。
220V
直流
系统
正负
极
对地的电压
各为多少伏?
答:
如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常
正负
极
对地的电压110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
为什么用验电笔验交流设备时,手不需要接地;而验
直流
设备时,要求接地...
答:
电笔亮的条件 1.电笔两端有电位差 2.电位差足够大 工频交流电系统一般都是接地的,所以测火线(相线)时和大地(人站在大地上)是有220v
的电位差
的,所以电笔亮。
直流
电只要不是和大地联通的,直流设备
对地
来讲也就没有电位差了,所以电笔就不会亮了!
在未接地的情况下测量出来机壳
对地
感应
电压
是
110V
,这正常吗
答:
3、当机壳未接地时,就出现两个同容量电容串联并接在电源(220V)之间,而串联那个中点正好跟机壳连在一起,此时每只电压上分得
的电压
是
110V
。4、当你测量机壳
对地
时,由于供电网的零线是接大地的,所以实际测得的是接零线那端电容上的电压,也就是110V。这种滤波在这里主要是用来防止供电网由于雷击...
220V
直流
系统中负极
对地电压
为多少?
答:
如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常
正负
极
对地的电压110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
为什么
直流
电
正负对地的电压
相等?
答:
那么,怎么会出现
正负的
呢?答案:4.
电压
表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负
对地
阻抗正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量
直流
系统要用...
为什么220伏电源
正负
极
对地
没有
电压
?
答:
如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常
正负
极
对地的电压110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
发电厂
直流
母线绝缘故障,正对地165V,负
对地
68V,
答:
但是,现实中,由于
直流
系统十分庞大,系统绝缘不可能达到理想化,当
正负
极对地绝缘电阻达到几百K--1兆欧时,就会形成正对
地110v
,负对地也是110v。这时的绝缘水平应该还可以。你说的正对地165v,负对地68v,说明负极绝缘有所下降,并没有达到接地的程度,不会影响正常运行。如果某一极
对地电压
到0v...
220V
电压正负
极
对地的电压
是多少?
答:
如果负极接地,正极对地为220V.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常
正负
极
对地的电压110V
左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
直流
电正、负线
对地
有没有
电压
?负线有没有电压???
答:
这要看是否接地、哪一极接地。如果正极接地则正极
电压
(电位)为零,负极有电压;如果负极接地则负极电压(电位)为零,正极有电压;如果都不接地,则正、负极和地之间都没有电压关系。