33问答网
所有问题
当前搜索:
110v直流正负对地的电压
...
直流
电是220伏交流电整流出来的,为什么
正负
极
对地
各110伏左右?人体...
答:
这可能是次级绕组中间抽头
对地
连接。无论是否有变压器隔离,这样高
的电压
对人体都是危险的。
为什么变电所中
直流
电源220V正对地是
110V
,负
对地
是-110V?
答:
变电所中,由蓄电池供电的220V直流电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况
正负直流
母线
对电压
分别是+
110V
,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
高压开关柜
直流
控制回路正对地的电压和负
对地的电压
使用万用表测量时...
答:
110V
,在检修的时候可以量一下。
直流
系统发生单相接地时,直流屏
正负
极
电压
是不是相等
答:
不相等。正常情况下,按照接线方式不同分两种情况:一种正极
对地110V
,负极对地负110V,这时如果
直流
系统发生接地,如果负极接地,则正极电压上升,完好接地时,上升到220V;另一种情况是,正常情况下,正对地和负
对地电压
都为0,当负极接地时,正极对地电压上升,当正极接地时,负极对地电压上升。
如何理解正对地和负
对地电压
相等
答:
如果系统的
正负
极对地绝缘电阻相等,则正负极
对地电压
相等,为
直流电压的
一半。比如直流220V电源系统,正负极对地绝缘电阻相等,则正对地电压为+
110V
,负对地电压为-110V。
直流
系统发生负极接地时,其
对地电压
是如何反映的
答:
直流
系统接地,一般
正负
极之间电压是不变的,还在
110V
左右,如果负极接地,那么负极
对地电压
幅值会减小,原来是-55V左右,现在可能变成-30V等等甚至更小,而正对地电压则会相应提高,比如到80V等,这样这个直流系统短时间还是可以正常工作的,不过最好查出接地点,加以消除。
发电站
直流
系统中合闸母线正对地是多少V,控制母线
对地电压
是多少v,母 ...
答:
电压
又叫
电位差
,是指两点之间的电位之差,正母线---地---负母线,三者之间关系是,正母线与地之间
110V
,地与负母线之间又差110V,所以
正负
母线之间是220V,一段和二段母线是为了增加
直流
系统可靠性,各段都装有一组硅整流装置,一个主充,一个是浮充。现在流行智能高频开关电源代替主浮充,哪一个...
正
对地电压
为110.6V 负对地电压为109.8V是什么意思? 另外正对地电阻为9...
答:
为什么有380V电压 三相指的是三跟火线 他们之间
的电压
任何两根之间都是380V 那么还多一跟地线 ,就是任何一跟火线和地线都是220V 这下明白了么。
110V
和109.8V 其实就是变压器有相同的两组输出线圈他们的中间就是地线,其实是各110V 这样出来的交流变
直流
都是用双桥整流 用来推动功放很好的效果。
绝缘良好的
直流
系统
对地电压
有的系统好象是0,有的却是+/-
110V
为什么
答:
绝缘良好的
直流
系统
正负
极
对地电压
是0V,这个是没有错的。有+/-
110V的
情况是因为直流系统加了对地绝缘检测装置,为防止直流系统发生两点接地引起保护自动装置误动或拒动,特别装设了直流绝缘监测装置:正负母线各接一个数值相同的电阻,两电阻另一端接地。这时由两电阻和正负母线对地电阻组成一个桥电路...
...而
直流
供电系统就没有
正负对地
都有
电压
的说法呢?
答:
直流
屏的
对地电压
的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!如是220V的直流系统其
正负
两极对地电压都是
110V
左右!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个...