110v直流正负对地的电压
电多少伏是高压,多少伏是低压。
答:
高压:凡
对地电压
在250V以上的叫高压。在
直流
系统中,550V即为高压。在交流系统中,3KV、6KV、10KV、35KV等都属于高压。低压:凡对地电压在250V及以下者为低压。交流系统中的220V、
110V
,三相四线制的380/220V均为低压。低压电电接触烧伤范围局限于电流出入口的接触部位,以中心白色或黑色点片状焦痂...
三相交流电源,单相
对地
是
110V
,两相之间是220V,这个220V是指一相的波 ...
答:
线电压是220V,相电压就是220×√3≈381.04V 线电压是
110V
,相电压就是110×√3≈190.52V 线电压是相线与中线之间
的电压
;相电压是相线与相线之间的电压。波峰电压是该变压器最小负载时的输出电压。波谷电压是该变压器最大负载时的输出电压。
零线
对地
为什么会有
110V电压
答:
零线
对地
为什么会有
110V电压
,因为这是虚的零线,是中断或经开关切断而通过负载电器,接通相线
的电压
值。
电厂里保护压板上口不带电/下口
对地
为-
110v
/为何两口间无
电压
答:
保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从
直流
屏取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过隔离变压器接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+
110V
,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的...
...200的控制变压器输出端0
对地电压
是
110V
请问怎么回事啊?
答:
因为控制变压器属于隔离变压器,即输出悬空,具有保护作用。如果输出为220VAC,指的是变压器的输出2个端子之间
的电压
为220V,而与地之间的电压并无关系,你用电笔测量输出端时,2个端子电笔都亮(分不清哪个是零线、火线,其实任意一端接地就是零线),也就是这个道理。
直流
电
对地
有
电压
吗
答:
直流
电对地没有电压。原因是:直流系统是浮地工作方式,有正极和负极,和交流电不同,交流电的零线是在变压器端接地的,所以每一相对地都是有电压的;而直流系统对地是测不到电压的,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入了,才会测到
正负
极
对地电压
。
直流电压
220V的情况下正极接地,负极电压为-220V,触摸负极会触电吗? 触 ...
答:
(1)如果你穿了电工专用的绝缘鞋后用手触摸负极-22
0V
带电体时肯定不会触电;(2)如果你所穿的普通鞋(特别是在潮湿环境下)并用手触摸负极-220V带电体肯定会触电:(3)你触摸正极接地的-48V负极完全没感觉也是由你所穿什么鞋来决定的,如果你是穿的湿透了的鞋或赤足站在地上,这时接触-48V...
为什么
直流电压
表测正对地与负
对地电压
相等?
答:
那么,怎么会出现
正负的
呢?答案:4.
电压
表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负
对地
阻抗正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量
直流
系统要用...
直流对地电压
是怎么出来的?
答:
直流
电对地没有电压。原因是:直流系统是浮地工作方式,有正极和负极,和交流电不同,交流电的零线是在变压器端接地的,所以每一相对地都是有电压的;而直流系统对地是测不到电压的,只有系统接入绝缘监察装置,装置接地线接入了,才会测到
正负
极
对地电压
。
房间插座,不能使用.用万用表测量,火线对零线
电压
只有
110V
, 火线...
答:
1、把总电闸关闭;2、把所有电器电线都拔掉;3、把不能用的那个插座的三根线全部去掉。用万用表,测量不能用的那个插座的三根线和火线零线地线分别怎么连接的,这样就能确定是否连接错了。然后按正确连线连接就可以了,保证不会出现混线,防止出现意外。