房间插座,不能使用.用万用表测量,火线对零线 电压只有110V, 火线对地线却有220V.

房间插座,不能使用.用万用表测量,火线对零线 电压只有110V, 火线对地线却有220V.
零线又和很多线包在一起,估计都是零线. 但是别的插座又能正常使用. 而且3跟线,用电笔测量,零线和地线 都有微弱的电. 后面我就把零线和地线 对调,电器就能正常使用,这样有危险吗? 谢谢

1、把总电闸关闭;
2、把所有电器电线都拔掉;
3、把不能用的那个插座的三根线全部去掉。
用万用表,测量不能用的那个插座的三根线和火线零线地线分别怎么连接的,这样就能确定是否连接错了。
然后按正确连线连接就可以了,保证不会出现混线,防止出现意外。追问

火线单独一跟,零线和很多线包在一起.地线也一跟, 就是那个插座不能使用

追答

那个先不管,因为你无法确认电线连接是否正确?
所以前提条件,是先确认线到底是怎么连接的?

追问

线都是穿管 ,埋在墙里面也看不到.看来我天还是把那个插座的零线 再重新和原本包在一起的线 包过,可能是接触不好.

追答

我的意思是,你把那个插座的所有线都拆开,然后和其它插座的三根线 分别测量下就知道,哪是火线,哪是零线,哪是地线了。这些都是相通的。

追问

是这个意思, 这也是个好方法. 零线 和地线 本是同一根出来的,它们好像也是通的,零线和地线不知道从电阻 看看能不能分辨出来.,谢谢你

追答

虽然零线也接大地,但是在变电站那里接的,自己家不能接的。
零线和地线不能当作相通的。
地线是用来保护的,一般接外壳。
零线是当作火线回路的。
二者不要弄混了,在自己家,不要把零线和地线接在一起,容易出意外的。

追问

我想再问问,现在我把所谓的零线和地线.对调了,能正常使用, 但这样 危险吗.

追答

如果以前错了,你调对了,那就安全。
如果以前对的,你调后地线和零线混了,那就危险了。
如果地线和零线无所谓,那就不需要三根线了,两根线就够了。

自己家里测,零线之间电阻很小的,最多几欧,零线和地线之间电阻应该还是比零线之间大的。

追问

以前好像用过, 那个插座的孔 都烧黑了

追答

这个就很难说了。
如果之前用过,之前连线应该是正确的,你把N和E对调那就错了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-12
零线和地线本来就是相同的 但入户后不能互换 危险。追问

把零线和 地线 对调,能正常使用. 但我还觉得不放心. 是不是那个插座的那个零线和地线 从出端就接错了.但也不太可能啊,因为那样,火线和当初的那个零线 怎么就有了110 V

追答

零线和地线本来就是同一根线

第2个回答  2011-10-12
零线断线了,“零线又和很多线包在一起”,拆开重接追问

我想应该也是 零线的问题,但不明白为什么 火线和 地线 会有220 V

追答

地线也是和大地连接的,只是没有经过你家的空开,属于永久连接。会有220V的电压;如果有漏电保护器,就不能使用该插座,漏电保护器会动作。

追问

正常 情况下,火线 对 地线 应该是没有电压的吧, 是吗?

第3个回答  2011-10-12
能正常使用,说明电工接线时接错了
第4个回答  2011-10-12
因为零线、地线在配电房都是接地的,是等电位的