为什么220v的电压,用万用表测量却只有110v呢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-19
曾经在某地面非常干燥的工地上(新疆泽普),忽有一天,发现三根火线中的一根对地线只有110V左右的电压,零线对地也是大约110V的电压,另两根火线对零的电压正常对地电压升高到300V左右,三根火线之间380V的电压正常。最后检查的结果是:有一台设备的那根火线对设备外壳短路了,设备有放在地面上,所以造成附近区域的地电位发生变化。
不知道楼主的情况是否相似。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h4chPcBcWPd0hPP0hh.html
其他回答
第1个回答 2014-06-19
l火线对地量下如果还是110说明漏电了(电线破皮)零线也对地量下看是否带电
追答
火线对地要是110的话说明接地做的不好,相当于万用表和其他的部分串联 ,万用表只分到了一半的电压,也就是说接地电阻等于万用表的内阻!对不对?
第2个回答 2014-06-19
不排除地线断掉,或者你的表坏掉的可能。
第3个回答 2014-06-19
也有可能是零线虚接了!
第4个回答 2014-06-19
万用表量程对不对