33问答网
所有问题
当前搜索:
110v直流正负对地的电压
直流
系统发生负极接地时,负极
对地电压
减少,正极对地电压升高,,为什么不...
答:
假设负极为负电压,当负极接地时,负极电压变为0,所以从数值上是变大了,(绝对值减少)。而
正负
极之间电压差不变,当负极电压升高,正极电压也应该升高,而此负极接地,所以正极
对地电压
升高了。
直流
系统母线正对地负
对地电压
分别多少直流系统浮充电压值是多少直流母...
答:
直流
系统母线正对地、负
对地
电压分别是由直流系统的极性和接地方式决定的。如果直流系统为负极接地,那么母线负极就是地,母线正极与地之间就有一个电势差,电压大小等于直流系统
的电压
值。反之,如果直流系统为正极接地,那么母线正极就是地,母线负极与地之间就有一个电势差,电压大小也等于直流系统的电压值...
直流
系统发生一点接地,怎样判断是正极接地还是负极接地?
答:
统称为
直流
接地。例如对220kV直流系统来说,两极
对地电压
绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。造成直流系统接地的原因可能有很多,下雨天经常会发生直流接地,因为雨水飘入密封不好的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通接地。
220v
直流
电源,变电站保护装置,断路器操作电源,用万用表测量正对地360...
答:
直流
电源系统是没有
地的
,它需要的只是
正负
之间为220V即可。正常对基准电位量应该是正负分别为
110V
,如果不是一般就是两种可能:1、基准电位不是0V,你对地量是因为你认为地是0V,可如果你量的地没接入接地网或是距离某大型系统接地点很近,而此接地设备恰好因为负荷不均衡等原因导致这个地是有
电压
的...
火线,零线都带
110V电压
是什么情况
答:
分别检测每一个插座的 火线对地线 电压 零线对地线电压 火线对零线电压 ,如果火对地、火对零都是220V的话那么接线应该没错。如果零
对地电压
为零。考虑有可能是地线断了;如果零线对地线有电压,有可能是负载导致工作零线带点,这个应该正常;不知道对不对,请高手补充。欢迎指教。
家里3孔插座,右220V,左12V,上面
110V
,哪根是零,哪根是地?线是怎么接的...
答:
我经常用万用表区分火线时,用万用表测接地线(或可靠接地的设备外壳)与未知线间
的电压
差,电压值在120V以上时可以判定是火线,电压值在100V以下时可以判定是零线。当然,这只是我的经验之谈,规范的测量方式应用带Test火线识别功能的万用表量。测电笔测上端接地线为
110V
其实不准确的,因为你的三根线...
直流
屏报绝缘降低的问题
答:
直流
接地回路一旦从直流系统中脱离运行,直流母线的
正负
极
对地电压
就会出现平衡。所以人们通常从直流接地回路瞬间停电,确定直流接地点是否发生在该回路,这就是所谓的“拉路法”。直流系统是个不间断电源,基于它的特殊性,人们不能随意停电。近年来随计算机的大量使用,微机保护同样也不允许人们随意断开直流电源。现场排除...
直流
系统发生正极接地和负极接地时对运行有何危害?
答:
接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、
正负
极同时接地就短路了,如果正极接地,正极
对地电压
会变成0,负极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,如果负极接地,负极对地电压会变成0,正极对地电压会升高为原来对地电压的两倍,
直流
系统允许短时间单相接地运行,但要尽快查出接地点。
为什么隔离变压器次极没有接地一根
对地
有
110v电压
,另一根没有
答:
隔离变压器次极已经没有火线、地线之分,也与地无关,出现1根
对地110V
完全可能。
单电源的负极
对地电压
是怎样的?
答:
对于直流
24V电源来说它为单电源,单电源的负极
对地的电压
是为0V的,正极对地电压为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。