33问答网
所有问题
220v直流电源,变电站保护装置,断路器操作电源,用万用表测量正对地360,负对地120多都是正
,为什么负对地的110v消失了,什么原因引起的?请大神解答!
举报该问题
推荐答案 2014-05-30
直流电源系统是没有地的,它需要的只是正负之间为220V即可。正常对基准电位量应该是正负分别为110V,如果不是一般就是两种可能:1、基准电位不是0V,你对地量是因为你认为地是0V,可如果你量的地没接入接地网或是距离某大型系统接地点很近,而此接地设备恰好因为负荷不均衡等原因导致这个地是有电压的。2、另一个电位误接入了直流系统,直流系统如果负极接地也是可以正常使用的,负极就变为0V,正极为220V。像你这情况我们假设附近有大型电力UPS,而直流的负极跟UPS的正极误接在一起也会发生这种情况,但对于使用来说是没什么影响的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBRBWPPcc5hdc5dd5BB.html
其他回答
第1个回答 2014-05-30
你的电源没有接地。或者使用的是浮地运行方式;
直流电源接地分正极接地,负极接地,浮地和公共中心点接地。
只有采用公共点中心接地才会测得正对地 110V,负对地110V。
第2个回答 2014-05-30
你确定电压是你说的那样 表的电池够不
相似回答
直流
系统短路有什么现象怎么处理
答:
③
用万用表测直流
控制母线“+”极对地电压为
220V,
瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0,就说明接地点在合闸回路,应对高压线路的合闸回路、事故照明、机组启励回路等用同样方法进行检查、判断;如电压值仍为220V,则说明接地点在控制回路中,应进一步区分接地点是在直流屏、蓄电池室还是在负载回路。 ④...
直流
系统
对地
电压多少为正常
答:
没有好坏之分,
220V
的
直流
系统,最完美(负载绝缘好)的对地电压是
正负
110伏,检测都是
正对地
为15V,
负对地
为10V,有时有70到80V的样子,这是因为负载对地绝缘有问题造成的。
为什么
变电所
中
直流电源220V正对地
是110V
,负对地
是-110V?
答:
变电所
中,由蓄电池供电的
220V直流电源,
为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+110V,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
大家正在搜
变电站保护装置用的是直流还是交流
变电站直流电源的作用
变电站直流电源正极可以接地吗
变电站内保护装置用哪里的电
变电站保护装置作用
简述高压变电站变压器的保护装置
变电站的保护为什么要用直流
变电站直流电源
变电站直流母线电压最低多少
相关问题
用万用表怎么测量断路器好坏
10kv的变电站,高压柜通电流,怎么用万用表测量柜子里空气开...
断路器上口电压正常,用万用表测量相间电压为420V,相对零为...
怎样用万用表检测断路器的分合闸线圈是直流的还是交流的