33问答网
所有问题
高压开关柜直流控制回路正对地的电压和负对地的电压使用万用表测量时是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-02
110V,在检修的时候可以量一下。
第2个回答 2012-10-08
正对地:Udc/2
负对地:-Udc/2
这个初中生都知道,到实际应用中就反应不过来了么
第3个回答 2012-10-08
DC110V居多,DC220V及其他也有。
第4个回答 2012-10-11
正对地 +110V 负对地 -110V 正负顺序不可颠倒
第5个回答 2012-10-05
二次原理图OFF按钮(开关),并行遥控开启按钮到终端,可以实现远程分闸。
本回答被网友采纳
相似回答
220v
直流
电源,变电站保护装置,断路器操作电源,
用万用表测量正对地
...
答:
直流电源系统是没有地的,它需要的只是正负之间为220V即可。
正常对基准电位量应该是正负分别为110V
,如果不是一般就是两种可能:1、基准电位不是0V,你对地量是因为你认为地是0V,可如果你量的地没接入接地网或是距离某大型系统接地点很近,而此接地设备恰好因为负荷不均衡等原因导致这个地是有电压的。
电力系统
直流
系统接地如何判断? 一般正极和负极
对地电压是多少
?
答:
电力系统正负之间
的电压是
220V,一般正极和负极
对地的电压
都是110V,当有直流接地发生时,正极和负极对
地电压
会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一...
直流
母线
正对地
—110
负对地
—330,为什么
答:
4.电压表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外
正对地和负对地
阻抗正常情况下应该一样,所以实际
回路电压
就是110+(-110)=220。于是问题解决了。剩下理解一个规定:
测量直流
系统要用专用
直流电压表
,什么是专用?为什么要...
大家正在搜
正对地电压和负对地电压
直流正对地电压
对地电压一般是多少
对地电压与相电压区别
电路回路是什么意思
正对地电压下降
回路电压
电流回路
回路电压定律
相关问题
直流系统对地是绝缘的,为什么用万用表测量为一半的全电压,,怎...
直流母线正对地—110负对地—330,为什么
直流屏母线电压不平衡告警,经用万用表测量,正对地109V,负...
为什么直流电正、负极分别对地电压都是电源电压的一半值
24V低压直流线路的对地电压
为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-1...
在直流系统中110V系统中,如果没有绝缘监测装置,是测不出对...
直流110v,测量电压对地会有正58v为啥