直流系统对地是绝缘的,为什么用万用表测量为一半的全电压,,怎么形成一个回路的,,

如题所述

直流系统对地是绝缘的不是说对地绝对开路,而是对地电阻比较大。
如正对地100M,负对地10M,直流系统对地绝缘是合格的。你用10M内阻的电压表测对地电压,正对地为一半的全电压(表10M//正对地100M近似表10M,其与负对地10M分压),负对地为5%的全电压(表10M//负对地10M=5M,其与正对地100M分压),。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-27
你是啥系统啊?又是咋接的万用表啊?
如果是电池直流,万用表接正负极,怎么会一半电压呢?只有一个答案:电池快没电了!

提问的时候字数限制,可以在追问里说详细一点
第2个回答  2012-10-27
通过分布电容形成一个回路的。追问

详细一哈不行吗?懂了全给你分,,

追答

看看发给你的私信。