220V直流母线在绝缘非常好的情况下,用电压表测得正极对地电压( 0 )V. 为什么是0呢 ?这是电气值班员
上的一道题?搞不懂为什么
举报该问题
推荐答案 2013-03-14
直流母线正极和负极对地都是绝缘的,在绝缘理想的情况下,正极和负极对地电压都应该等于零。(就相当于你测量一节电池正负极对地电压等于零一样,不构成回路)。
但是,绝缘再好也达不到理想值,平时直流系统正极和负极对地的绝缘电阻差不多都在500k-1000k欧,这时用电压表测量就会出现正对地+110v,负对地-110v的情况。如果正对地或负对地等于零就说明接地了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/d4cP0Rcch.html
其他回答
第1个回答 2013-03-14
这是由于母线对地绝缘良好,然后你对地测正极电压,由于没有回路,所以电压是0伏,但是你正极对母线自身的地(也就是负极)就会有电压了。
相似回答
直流母线
正对地—110负
对地
—330
,为什么
答:
那么,怎么会出现正负的呢?答案:4.
电压表
一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在
0V,220V
电池组是电压源
,电压
源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负对地阻抗正常
情况下
应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。于是问题解决了。剩下理解一个规定:
测量直流
系统要用专...
.在 图示电路中
,用
直流电压表
测出 UCE≈
0V
,有 可能是因为 C 或 D...
答:
1、要使Uce ≈ 0,标明此时三极管应该进入饱和状态,BE、BC结相当于两个PN结正向并联;2、三极管由放大状态向饱和状态发展时,需要Ib增大,当增大到一定程度时,Ic几乎不受Ib控制,此时,三极管开始进入饱和,Ib越大,饱和深度越大(实际上,Uce≈ 0不可达到,是理想状态 );3、要使 Ib变大,直接...
为什么
、L代表零线,N代表火线?
答:
零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特
(V)(
不同的国家不一样,中国是
220V)
。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零 ,PE)所以称之为零线。大陆普遍用红色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称...
大家正在搜
400v母线绝缘多少正常
空气绝缘母线
绝缘管型母线的发展及
母线是什么
10kv母线绝缘
母线绝缘
绝缘管母线
全绝缘母线
绝缘母线原理
相关问题
正母对地绝缘电压为0
数字万用表测量直流电压时,放到200v档位,测量220v电压...
电源输出端是两相线,直流输出,但是为什么负载外壳和大地之间有...
220V 整流电路正极对地用交流电压表测出的是什么
在直流系统中110V系统中,如果没有绝缘监测装置,是测不出对...
交流电大小和方向周期变化,为什么万用表测量会显示同一不变的电...
220V直流系统正极全接地,正极对地电压多少,负极对地电压多...
220v直流电源,变电站保护装置,断路器操作电源,用万用表测...