在直流系统中110V系统中,如果没有绝缘监测装置,是测不出对地电压(+55V -55v)的吗?

1.如果直接在未安装该装置的直流系统中用万用表测量某一级的对地电压,表上只有零漂吗? 2。如果在中性点不接地的系统中,直接表计测量测量某相对地电压,应该能测到把? 3.在三相三线制中,单相接地,故障相电压为0,非故障相电压升高至根号三倍,这里说的电压是指 相电压 还是 相对地电压? 是不是 相电压=相对地电压呢?

1,直流系统如果正负极对地绝缘电阻都达到或接近“无穷大”,那么使用万用表测量“正对地”和“负对地”必然等于零。这种情况一般在停用全部负载,只保留蓄电池组的空载母线可以达到。加装了绝缘监测装置,该装置本身带有接地点,而且在正对地和负对地之间并联了数百k的定值电阻,这时再用万用表测量,正负极对地电压就从无穷大变成了±50%的全电压。
2,中性点不接地系统,在系统对地绝缘为理想状态(无穷大),这时是测不出对地相电压的(万用表要构成回路,形成电流才有指示。)。
3,三相三线制分中性点接地和不接地两种。中性点接地的,单相接地就构成单相短路。中性点不接地的,发生单相接地时,接地相为零电位,中性点位移与故障相等电位,非故障相的相电压升高根号3倍。ABC之间线电压不变。
相电压是指ABC相与中性点之间的电压,如果中性点直接接地,相电压也就是“相对地电压”。
这样解释应该明白了。追问

发电厂中 PT二次回路B相接地,中性点经击穿保险接地,是否可以近似看作是 小电流系统单相接地运行的情况?如果可以,那这种PT送入发变组保护设备的电压量只能反映 一次回路的线电压吧?是不是只有在 变压器的三角形侧或者星形不接地侧 PT的二次侧才采用这种接线方式?

追答

没有必要把PT二次回路说成小电流接地系统,根本是两码事。好像有一个关于PT的问题,在那里讨论吧。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-24
能测出对地电压的