发电厂直流母线绝缘故障,正对地165V,负对地68V,

检查馈线没有问题,将绝缘监测仪电源进线拆除后,负对地降为59V,请问故障点在哪?请高手解答,谢谢!

发电厂直流母线正负极对地应该都是绝缘的,在理想状态下,正对地为0V,负对地也是0V。
但是,现实中,由于直流系统十分庞大,系统绝缘不可能达到理想化,当正负极对地绝缘电阻达到几百K--1兆欧时,就会形成正对地110v,负对地也是110v。这时的绝缘水平应该还可以。
你说的正对地165v,负对地68v,说明负极绝缘有所下降,并没有达到接地的程度,不会影响正常运行。如果某一极对地电压到0v,那就是发生了接地故障,必须尽快消除,否则万一另一极再接地,就会构成短路!
直流系统接地选切是十分困难的,只能逐一停用负载。有时负载全部停掉也不一定能判断问题出在哪里,现场设备不同,需要工作经验。像你说的这种情况就更加难以判断,因为它还没有形成故障。还需要进一步观察,重点:有没有哪里漏水,受潮,老鼠咬坏电缆,导线和表盘相碰等等。追问

负对地电压在缓慢的上升,电阻也增大,现在负对地电压73V,对地电阻27千欧,这种情况下想采取将母线停电,连着馈线用兆欧表直接测其绝缘值(因报警是母线绝缘故障),若绝缘不行则依次切除馈线摇测,直至母线,就是风险大了点,不知是否有此类的经验可分享的呢?谢谢!

追答

负对地电压上升说明绝缘正在提高,27千欧是用万用表还是摇表测量的?应该用摇表在不带电状态下测量。根据规定220v直流母线对地绝缘只要大于500k(0.5兆欧),现在0.27确实偏低。检查一下蓄电池和充电装置是否受潮,母线不能停电,充电装置短时间停电是可以的。馈线要一路一路的检查,最后再查母线。

追问

现在馈线、充电模块、蓄电池都切除过了,绝缘故障仍然存在,想问下如果母线停电检查,这个停电的时间最长能停多久呢?因为是单母线。

追答

你是单母线,怎么可能停电呢?保护电源一分钟也不能停。
直流接地寻找故障点是很困难的,像你这种绝缘下降软故障就更难找出原因,大多数情况下不是一个故障点,而是多处绝缘下降复合而成的故障。
既然你已经排除了馈线,充电设备和蓄电池,那么问题只有母线设备了。你只有逐个柜子仔细检查,把有可能碰到表盘的导线都移开一点距离,要注意安全!
过去曾经使用过“短路法”来寻找直流接地点,就是人为将正极接地,这样负极接地的地方就会短路冒火花,这种方法危险性极大,已经早就淘汰。

追问

多谢!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-09
负极对地绝缘损坏,直流系统接地的现象,进一步发展会造成完全接地,负极降到0V,政绩升到220V,可用万用表在吗,母线上测量正负极对地电压,按照直流系统接地方法查找。从馈线到直流充电装置和蓄电池、母线的逐个排查。追问

馈线、充电模块、蓄电池都切除过,绝缘检测仪切除过、直流电压采样盒也切除过,故障仍存在,现在只剩下母排到各馈线进线开关处的电缆及母排的绝缘支柱没有排查,但是本厂的直流母线为单母线,如果母线停电检查的话,全厂保护将全部切除,隐患太大,所以请各位大大给个建议,哪一点的绝缘是比较脆弱的,谢谢!