控母+对地210V,-对地是负的7V,直流接地了吗

如题所述

很明显,属于负极对地绝缘严重不良,基本接近于“金属性接地”。追问

合母负对地也是负7伏,请问怎么去找接地点啊

追答

合闸母线和控制母线都接在同一个直流系统,当然反应是一样的。直流接地寻找没有好办法,只能把直流母线上的负载一路一路的分别停电,直到“接地征兆”消失。如果全部停过了还不行,就可能是蓄电池和充电装置接地,要仔细查看:有没有老鼠,有没有漏水受潮,有没有碰线,有没有绝缘烧坏的焦臭味等等。