220V直流母线正对地215V,负对地25V,对设备运行有影响?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-11-09
直流接地, 负极对地绝缘下降。
可能会造成直流短路或者保护拒动。
本回答被网友采纳
相似回答
220V
电线负极接地了有什么
影响
答:
你好请问你用的是
直流220V
还是交流
220V??
如果是直流220V负极接地对人一般是没有什么影响的,但是
对设备
就不好了长时间通电的情况下容易烧毁设备,如果是交流
220V的
话就是零线(N)接地了一般也没什么,但是如果设备一旦漏电的话,那你就有免费的礼花可以看了!呵呵 ...
直流系统
母线正对地负对地
电压分别多少直流系统浮充电压值是多少
直流母
...
答:
直流系统
母线正对地
、
负对地
电压分别是由直流系统的极性和接地方式决定的。如果直流系统为负极接地,那么母线负极就是地,母线正极与地之间就有一个电势差,电压大小等于直流系统的电压值。反之,如果直流系统为正极接地,那么母线正极就是地,母线负极与地之间就有一个电势差,电压大小也等于直流系统的电压值...
请教
直流母线
正接地和负接地是怎么判断的?如何处理?
答:
如果母线电压为
220V的
话,那么正常情况下正极的对地电压应该都为110V,负极对地电压为-110V。有接地的时候,用万用表分别测量正极跟负极对地电压,电压值变小的为接地侧。
大家正在搜
直流母线正对地和负对地电压差大
直流系统母线负对地13V
直流系统正对地负对地电压多少
直流充电是正对正负对负
直流母线负对地电阻应该是多少
直流母线负对地电压
汽车并线打火是正对正还是负对负
直流母线正负极电压
直流正接地和负接地
相关问题
发电厂直流母线绝缘故障,正对地165V,负对地68V,
为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-1...
为什么220V的直流电源正对地是110V,负对地是-110V...
直流母线正对地—110负对地—330,为什么
直流屏母线电压不平衡告警,经用万用表测量,正对地109V,负...
220V直流系统正极全接地,正极对地电压多少,负极对地电压多...
直流系统对地电压多少为正常