33问答网
所有问题
为什么220V的直流电源正对地是110V,负对地是-110V?
请注意,我是问直流220V,通常是变电站里供继电保护装置用的,不是交流的220V.
举报该问题
推荐答案 2019-07-28
变电所中,由蓄电池供电的220V直流电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+110V,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/444h44hW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-01
220V交流电分火线和零线两根线,零线于地面无电位差(电压为0)火线与地面电位差为220V。并不是你所述的那样。
另外,电表在工作时只根据火线的电流和零线、火线之间的电压计算电功率。
漏电保护装置主要是检测火线电流和零线电流之差(如果漏电那么电流从火线流向地面,而如果两根线电压差的绝对值相同,漏电保护装置就没有办法工作了)。本回答被提问者采纳
第2个回答 2007-08-29
外部条件为交流,在继电保护装置内部通常存在直流电压,来维持保护装置的连续,可靠的运行
第3个回答 2007-08-17
你说的是双电源供电的方式么?还是采用这样供电的原因?
相似回答
为什么
变电所中
直流电源220V正对地是110V,负对地是-110V?
答:
变电所中,由蓄电池供电的220V
直流电源
,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接
220V的
正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+
110V,
和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
我单位用
的直流
电是
220伏
交
流电
整流出来的
,为什么
正负极
对地
各110伏...
答:
这可能是次级绕组中间抽头对地连接
。无论是否有变压器隔离,这样高的电压对人体都是危险的。
为什么直流220V的
电压 正负
对地都是110V
答:
这个直流是正负110V的,相对于直接出220V的电压,设计的压力没那 么大,
对电路的要求侧重点不一样
,设计起来相对来说要方便一些。
大家正在搜
直流220正对地和负对地电压
直流充电是正对正负对负
直流系统正对地负对地电压多少
正对地电压和负对地电压
汽车并线打火是正对正还是负对负
正对地负对地怎么理解
蓄电池正对地和负对地
电源的功能是将直流电
ac220v电源是什么意思
相关问题
为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-1...
为什么直流220V的电压 正负对地都是110V
直流屏的控母 正母线对地电压和负母线对地电压为什么是110V...
交流220v电源N对地有110v、L对地110V为什么
直流110v,测量电压对地会有正58v为啥
正负110伏电源,电压是多少?
绝缘良好的直流系统对地电压有的系统好象是0,有的却是+/-1...
线路A中的电动机电源为DC110V,正极对地+95,负极对地...