发电厂直流系统负对地电压低正对地高,不平衡,什么原因产生的,如何解决,安全数值是多少

如题所述

发电厂直流系统正负极都没有接地,正常情况正负对地都没有电压,负对地电压低正对地电压高,说明是直流系统的负极或接近负极的地方有接地现象,请维修电工查到故障点,处理好就没有事了。
用500V及500V以下摇表检查,直流回路有0.5兆欧就是合格的,对地有电压,应该是0.1兆欧都没有了。追问

非常感谢

您帮我看看我们这种情况严重廾

如果要检查负极线路是否要解列蓄电池组,我厂图纸都没有,不知从何查,直流系统线路太多