33问答网
所有问题
直流系统负对地电压低,正对地高,不平衡,这是什么原因,如何解决,
直流系统负对地电压低,正对地高,不平衡,这是什么原因,如何解决,安全数值是多少
举报该问题
推荐答案 2017-05-16
负极对地绝缘降低引起的。找到绝缘下降的原因,采取针对性措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/5BW0WhR0cdP5PddWW5.html
相似回答
...
直流系统
发生负极接地时,其负极
对地电压
降低,而正极对地电压升高...
答:
对的。
直流系统正负极之间的电压是蓄电池电压,是固定的,如果负极接地,则负极电压降低,正极电压升高
。负极电压降低程度视接地电阻的大小决定,如果接地电阻非常小,则负极对地电压可能降低为零,这时正极电压就是原来的正极电压减负极电压的数值,如正110V,负110V的系统,这时正极就变为正220V。如果接地...
请问有谁知道
直流系统对地电压是
怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的
直流系统
正负极之间为220v。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时
,正对地
和
负对地
均为110v。如果正极
对地电压
降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
直流系统
发生负极接地时,负极
对地电压
减少,正极对地电压升高
,,
为
什么
不...
答:
假设负极为
负电压,
当负极接地时,负极电压变为0,所以从数值上是变大了,(绝对值减少)。而正负极之间电压差不变,当负极电压升高,正极电压也应该升高,而此负极接地,所以正极
对地电压
升高了。
大家正在搜
正对地电压和负对地电压
变压器三相电压不平衡原因
三相对地电压不平衡
为什么三相电压不平衡
三相电压不平衡的原因
直流正对地电压
三相电压不平衡怎么处理
三相不平衡电压怎么算
相间电压不平衡怎么办
相关问题
发电厂直流系统负对地电压低正对地高,不平衡,什么原因产生的,...
直流系统发生负极接地时,负极对地电压减少,正极对地电压升高,...
为什么发电机转子对地电压不平衡,而直流系统正负极对地平衡?
直流屏母线电压不平衡告警,经用万用表测量,正对地109V,负...
直流系统发生负极接地时,其对地电压是如何反映的
直流系统发生负极接地时,其负极对低电压降低,而正极对低电压升...
您好,有个问题请教您|直流系统发生负极接地时,其负极对地电压...
直流系统对地电压多少为正常