高压直流正负母排绝缘故障报警,时有时无。怎么确认故障点

高压直流正负母排绝缘故障报警,时有时无。初步判定监控采集板件问题,下端没有负载

发电厂直流母线正负极对地应该都是绝缘的,在理想状态下,正对地为0V,负对地也是0V。
但是,现实中,由于直流系统十分庞大,系统绝缘不可能达到理想化,当正负极对地绝缘电阻达到几百K--1兆欧时,就会形成正对地110v,负对地也是110v。这时的绝缘水平应该还可以。
你说的正对地165v,负对地68v,说明负极绝缘有所下降,并没有达到接地的程度,不会影响正常运行。如果某一极对地电压到0v,那就是发生了接地故障,必须尽快消除,否则万一另一极再接地,就会构成短路!
直流系统接地选切是十分困难的,只能逐一停用负载。有时负载全部停掉也不一定能判断问题出在哪里,现场设备不同,需要工作经验。像你说的这种情况就更加难以判断,因为它还没有形成故障。还需要进一步观察,重点:有没有哪里漏水,受潮,老鼠咬坏电缆,导线和表盘相碰等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-26
说的不够详细,高压报警主要是散热不好,是水冷就检查冷却水是不是没有了,风冷就检查风机风量