电厂里保护压板上口不带电/下口对地为-110v/为何两口间无电压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-02
保护压板有接在控制母线(KM)上的,也有接在合闸母线(HM)上的,无论控母合母,都是从
直流屏
取电,直流屏为保证电源独立性和可靠型所以是通过
隔离变压器
接地的,也就是说220V的直流系统其正极是+110V,负极是-110V。你的保护压板的下口应该是与-HM(-KM)相连的,而上端口因为没有和任何电源(保护未动作所以回路是断的)或等电位体(未接地)相连所以其内部没有电势而无法与其他部位量出压差。
纯手打,如有帮助望采纳!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h544Rc4R5.html
相似回答
站用变
为什么
先取站用电失压
压板
答:
上边对地有 +
110V
左右,下边对地有 +110V 左右:则保护有出口,且跳闸回路不通:对于功能压板:一般是 24V 的,装置的里面的电源模块,不接地,所以上下
对地没
有电压,上下之间有 24V 。压板至少分两种,一种是保护投入压板(如发电机差动投入压板)投入这些压板时上下 间应该有电压,微机保护开关量...
发电厂
电气
压板
1CLP什么意思?
答:
保护装置里面的24V电源模块不接地
,所以功能压板的上下端口对地无电压(如:一节干电池,你分别测量干电池两极对地是无电压的,只有测量干电池两极之间才会有电压;当然,或许你会困惑为什么直流系统能测量到两极的对地电压,原因在于我们的直流系统绝缘监测装置是接地的,提供了地参考点,所以能测量到两极的...
发电机正常运行时应退哪些
保护
?
答:
;
160; 9、负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。