UPS放电时为什么正负极各带110V电压

单位原有一台192V的UPS(16节蓄电池供电-串联),现想在原电池上并出8节(96V)联接到96V的UPS上,转换方式为万能转换开关,二台UPS不同时工作(一路导通另一路就切断),接完线路试机放电,发现UPS至负荷的输出端正负极都带有110V电压,但用万用表量正负极电压差是220V,而且放电速度非常快,5000W的总容量不到一个小时放掉了5分之3.不知道问题出在哪了,请高手指点
这96V的UPS平时是不工作的,只有当192V出现故障时才起应急作用的.当192V故障排除后,就继续起用192V并停用96V,而且只有在故障时才用96V放电,故障排除后就用196V对其充电,而不是继续放电.平时放电都是用196V的 ,还有一点就是在市电正常的情况下是不动用蓄电池内的备用电源只是让UPS起到稳压作用.
但是在另一个机房有同样的一台UPS,放电的时候取电一端是220,一端是0
FU7你有QQ吗,我的QQ是147310173,你要是看到了请加我,我把接线图和说明发给你看,外另注:本单位因为是特殊工作不能停电,供电方式为双回路供电,二个备用发电机,再加UPS不间断做保障,现在因为前些日子UPS出故障了想再加一个保险锁,所以提出上边的方案

地线没接好,或者说是悬空的。
如果零地和零火都是110V,说明地线位于中间电位上,中间电位的最大可能就是保护地与电路的地脱开,所以它上边可能会由于滤波电容的作用感应出来一个中间电压,数字表的阻抗很高,所以它的接入不能破坏这个微弱的电压平衡。
一般开关电源或UPS上都有这对电容,电容连接的位置是从火零各接一个到电路的地线上,所以这种地线断了的情况可能是正确的,应该检查接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-24
这个方法简直就是自杀

你把串联中的一半电池96v接入另一UPS上,这半电池就会放电而电压降低,

另一半电池不影响,这样你接通192V的UPS时,整串电池又会接着放电

然后其中一半电池就会先放干净电,然后逆充,简直不要命了

其他奇怪现象都无需解释,因为你的电池很快就要坏了,不用解释了

你量取的110v电压,到底是哪里?输出的一端,和地吗?那很有可能,里面安规电容导致这个现象,输出两端都要接安规电容,再接地的

我后来又查找了资料,就是里面高频滤波器导致的,这个不要紧,110最好了,接地牢固的话,可以滤除噪声干扰的,,简单点说,就是输出两端,每根都接了个电容到地线,为了滤除噪声,,这样一分压,肯定是110V本回答被网友采纳
第2个回答  2010-07-23
高频机,输出没有严格意义的零线与相线,对地都有电压,电池并联不科学,不能这样搞
第3个回答  2010-07-15
⊙﹏⊙b汗
第4个回答  2010-07-15
这种情况我也不是很懂呢,但看起来,觉得有点危险。