33问答网
所有问题
当前搜索:
直流正极对地电压是多少
直流
24v电出来两根线,一根
对地
有正24v,对另一根没有
电压
,为什么啊?为什...
答:
对于直流24V电源来说它为单电源
,单电源的负极对地的电压是为0V的,正极对地电压为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。
单电源的
正极对地电压是多少
??
答:
对于直流24V电源来说它为单电源
,单电源的负极对地的电压是为0V的,正极对地电压为电源电压24V。使用电源为双电源的话,它的一端对地电压为+24V,另一端对地电压为-24V。电工学中,大部分情况是把单电源的负极理解为地。
220V
直流
系统
正负极对地
的
电压
各
为多少
伏?
答:
如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,
如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常正负极对地的电压110V左右
。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压为220伏,正常时正负极对地电压都为110伏。
电力系统
直流
系统接地如何判断? 一般
正极
和负极
对地电压是多少
?
答:
电力系统正负之间的电压是
220V
,
一般正极和负极对地的电压都是110V
,当有直流接地发生时,正极和负极对地电压会产生不平衡,比如正极对地200V,负极对地20V,当然也有可能掉过来,这个时候可以初步判定是负极接地.如果是在系统全都投入后才发现有接地的话,要联系好各个专业,从直流总电源的各个分级开关上开始一...
直流电压220
,
正极
负极相间
电压多少
?
答:
如果直流电压为220V
,正极和负极之间的电压取决于接地情况。如果没有接地,则两个极对地没有电压,只有一个极接地后,另一个对地才有电压。如果负极接地,正极对地电压为220V,如果正极接地,负极对地电压为-220V。
请问有谁知道
直流
系统
对地电压是
怎么算了吗?
答:
发电厂(变电所)的直流系统正负极之间为
220v
。在正极和负极对地绝缘良好(绝缘电阻无穷大)时,正极和负极对地都测不出电压(等于0v)。当正负极绝缘都不很理想时,正对地和负对地均为110v。如果正极对地电压降低,负极对地电压升高,则表示正极对地绝缘下降。如果某极对地电压到零说明该极接地。
...
直流
电是
220
伏交流电整流出来的,为什么
正负极对地
各110伏左右?人体...
答:
这可能是次级绕组中间抽头
对地
连接。无论是否有变压器隔离,这样高的
电压
对人体都是危险的。
直流
接地现象是
电压
降低还是绝缘
答:
1.直流系统为不接地系统,那么正极对负极为
220
~240V。正极与负极对地电压均为110V~120V直流系统正常时正负极都不应有接地现象。如果有接地,那么接地的电极电压就会变小或为0V。那么绝缘的好坏就可以能过监视电压看出。2.交流系统也要是不接地 ...
绝缘良好的
220V直流
系统,为什么直流电源正对地是110V,负
对地是
...
答:
如图所示,
正极对地
电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得110V
电压
,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
直流
屏的
对地电压
为什么有正负之分,而直流供电系统就没有正负对地都有...
答:
直流屏的对地电压的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!如是
220V
的直流系统其正负两极对地电压都是110V左右!如正极对地电压为0V,负极对地220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1500v直流正负极对地电压
直流电正负极220v对地电压是
1000伏直流对地压降多少正常
直流正极对地有电压吗
直流系统负极对地电压
110v直流正负对地的电压
直流负对地接地电压是多少
正级对地电压是多少伏
负极对地电压