万用表测量110v直流电压对地
直流110v
,
测量电压对地
会有正58v为啥
答:
1,直流系统如果正负极对地绝缘电阻都达到或接近“无穷大”,
那么使用万用表测量“正对地”和“负对地”必然等于零
。这种情况一般在停用全部负载,只保留蓄电池组的空载母线可以达到。加装了绝缘监测装置,该装置本身带有接地点,而且在正对地和负对地之间并联了数百k的定值电阻,这时再用万用表测量,正...
为什么我用
万用表测
机壳
对地
的
电压
是
110V
答:
1、在未接地的情况下测量出来机壳对地也就是你说的感应电压是110V是正常的
。这属于在漏电流设备,使用过程中必须安全可靠的接地。2、测量出110V电压的原因是因为设备内装有输入电源滤波电路,通常的滤波器采用CLC的形式。其中在火线对地和零线对地之间都有一个电容。而设备中的滤波电路的地和机壳是接在...
...回路正对地的电压和负
对地
的
电压使用万用表测量
时是多少
答:
110V
,在检修的时候可以
量
一下。
220V
直流
系统中,为什么用
万用表测量对地
会有
110V
交流
电压
存在
答:
因为直流系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ
。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
...用
万用表测量
,火线对零线
电压
只有
110V
, 火线
对地
线却有220V._百度...
答:
1、把总电闸关闭;2、把所有电器电线都拔掉;3、把不能用的那个插座的三根线全部去掉。用
万用表
,
测量
不能用的那个插座的三根线和火线零线地线分别怎么连接的,这样就能确定是否连接错了。然后按正确连线连接就可以了,保证不会出现混线,防止出现意外。
火线
对地电压110v
是何原因
答:
很有可能
万用表
电池不足。 如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的
电压
是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交
流电
,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.
为什么220v的
电压
,用
万用表测量
却只有
110v
呢!
答:
发现三根火线中的一根对地线只有110V左右的电压,零线对地也是大约
110V的电压
,另两根火线对零的电压正常
对地电压
升高到300V左右,三根火线之间380V的电压正常。最后检查的结果是:有一台设备的那根火线对设备外壳短路了,设备有放在地面上,所以造成附近区域的地电位发生变化。不知道楼主的情况是否相似。
二次回路
对地
电位法原理
答:
二次回路
对地
电位法的原理是利用
万用表直流电压
档
测量
二次回路各点对地电位,以判断回路是否导通。具体步骤如下:1、确认回路的电源正常,测量两极熔断器两端电压应正常。2、万用表选用直流电压档,量程与本所直流系统额定电压(即220V或
110V
)相符。3、按图纸判定欲测回路各点在正常时的电位极性。4、...
直流
系统接地的现象,怎么用
万用表
去查找
答:
一般是排除法,比如220V的
直流
系统单相接地的话,其中一项
对地
是220V,另一项是零。非故障
电压
每相对地是
110V
家庭一个房间的插座用
万用表测
2项
电压
时
110V
,火线和地线之前电压有25V...
答:
应该是零线和地线均有不同程度的问题,在220V电路中一般火线对零线
110V
几率较大的是零线有断路或节点接触不良,火线
对地
25V可能是地线也有断路现象;你可以
测量
一下开关箱或其他区域的
电压
是否正常,区分是进线电源问题还是室内线路问题,还可以测量火线对墙体或过人体测量看电压显示是否为220V或接近220V。若...