33问答网
所有问题
当前搜索:
220v直流电为啥是正负110
绝缘良好的
220V直流
系统,
为什么直流
电源正对地是110V,负对地是...
答:
如图所示,
正极对地电阻R1与负极对地电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得110V电压
,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
...用的
直流电是220伏
交流电整流出来的,
为什么正负
极对地各
110
伏左右...
答:
这可能是次级绕组中间抽头对地连接
。无论是否有变压器隔离,这样高的电压对人体都是危险的。
为什么
变电所中
直流
电源
220V
正对地是110V,负对地是-110V?
答:
变电所中,由蓄电池
供电
的
220V直流
电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接
220V的正负
端,两个电阻的连结点接地,正常情况
正负直流
母线对电压分别是+110V,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。
220 v直流
系统
为什么
接上充电就会分出
正负110
答:
220V是电压的绝对值,是高电位减去低电位后的值
。充电器为了充分利用整流元件的性能,将220V分为±110V,并将中间零电位点接地。这样,对于被充电的蓄电池来讲,充上去的还是110-(-110)=220V,但是对于充电器内的整流元件,却都仅仅承压110V(±110V)。
为什么直流220V的
电压
正负
对地都是110V
答:
这个直流是正负110V的,相对于直接出220V的电压,设计的压力没那 么大,
对电路的要求侧重点不一样
,设计起来相对来说要方便一些。
220v直流电
测量±都是110V ,请问
直流220V
电压是正极电压加负极电压得出...
答:
是的,+110V测得的是整流后正半周期的电压,-110V测得的是整流后负半周期的电压,
直流
电压就是正半周期和负半周期的和
直流
电路中_
为什么
负载两侧分别是±
110
的电?
答:
在我们国家
直流
设备都是110V的额定电压。作为标准化。不是负载两侧分别
是正负
110V。而是正负极。用电压表直流电压档测表笔正负极测量接入之后显示电压为110V。
220V直流
系统
正负
极对地的电压各
为
多少伏?
答:
如果负极接地,正极对地
为220V
.如果是正极接地,那么负极对地为-220V,如果正极对地电压和接地电阻的大小成正比,如果正极对地是金属接地正极对地电压为0V,负极对地电压就是220V。正常
正负
极对地的电压110V左右。正极接地,对地电压为O,此时负极对地电压
为220伏
,正常时正负极对地电压都
为110
伏。
直流正负
两极对地电压都是正110v是什么原因造成?
答:
直流正负
两极对地电压都是正110v是什么原因造成?正极和负极都没有接地,但存在对地绝缘电阻,如5MΩ。直流屏的控母电压
为220V
,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,正母线对地电压和负母线对地电压是110V 。┏━━┓ ┏━━┓ + ━━┫ ┣━━━┳━━━┫ ┣━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━...
220V直流
系统中,
为什么
用万用表测量对地会有110V交流电压存在
答:
因为
直流
系统中的测量回路设置了一个“接地点”,只不过这个接地点的电阻很高,一般大于10KΩ。 如果把这个“接地点”打开后,就没有对地电压了。交流产生,一个是本身波形有脉动,另一种是因为接地检测装置给直流系统中加入了交流小信号源作为检测接地选线手段。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流正负对地电压不一致
110v直流正负极不是55
直流屏对地电压为什么110
直流为何采用正负110
110v直流正负对地的电压
直流为什么对地有电压
为什么直流220v对地是110v
直流电正极对地为什么有电压
直流220正对地和负对地电压