直流屏110v对地正58伏负59.5伏正常吗,平时有间隙性母线接地报警,是什么原因?

直流屏110v对地正58伏负59.5伏正常吗,平时有间隙性母线接地报警,是什么原因?

电压是正常的,有间隙性母线接地报警的话不好确认是什么原因!有可能是高压柜控制回路的问题,也有可能是直流屏本身的问题!追问

直流屏输出小开关关闭后仍然有母线接地报警,正对地55伏负对地110伏,故障可能存在何处?

追答

110v的系统如负对地是110V的话正极对地就不会是55V。如果负对地110V,正对地0V那么就说明系统的正极接地了!你可以用万用表测量一下,确认一下正负极对地的电压.

追问

母线接地报警时,用电笔测负极微红是什么原因

追答

呵呵!是用万用表测正负极对地电压,不是用电笔!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考