电厂直流屏报故障,直流电220伏,正对地90伏。负对地110伏。实地测蓄电池组正常,请问怎么回事
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-11
排除法:查下有带负载的微断是否有漏电的现象,如果装了 支路绝缘检测单元那更好查,可以看监控看报哪个馈线的漏电故障。 不是漏电的情况可以断掉交流电 让电池来供给负载电看看 是否还存在什么报警现象(如果是交流故障那就是正常的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考