33问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压和交流耐压的区别
直流耐压和交流耐压的区别
是什么?
答:
一、性质不同
1、交流耐压:鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。2、直流耐压:为检测设备在高压试验下承受的最大电压峰值。二、破坏性不同 1、直流耐压:由于直流电压下的绝缘基本上不产生介质损耗,所以直流耐压对绝缘的破坏较小。此外,由于直流耐压只需提供很小的漏电流,所以所需的试验设备...
交流耐压和直流耐压的区别
是什么?
答:
另外,
由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高
。交流耐压测试的优点在于,它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。...
耐压
试验
直流与交流
比较
答:
在电力设备的绝缘性能评估中,直流
与交流耐压
试验都扮演着重要角色。
直流耐压
试验具有显著优点,它能清晰地揭示整体和局部绝缘问题。由于直流电压下,绝缘体主要通过电阻分压,因此它对端部缺陷的检测更为敏感。此外,直流电压下的介质损失较小,对绝缘材料的破坏较小。而且,直流耐压所需的设备容量较小,便...
直流耐压
测试仪跟
交流
工频耐压测试仪
的区别
是什么?
答:
绝缘耐压测试时直流电和交流电的区别是测试信号的差别
。
直流用于高压检验,交流耐压用于破坏性试验
。耐压测试:基本上在耐压测试时是将一个高于正常工作的电压加在产品上测试,这个电压必须持续一段时间。如果一个零部件在规定时间内,其漏电流亦保持在规定的范围内就可以确定这个零部件在正常...
电缆
直流耐压
试验
和交流耐压
试验有什么
区别
答:
与交流耐压试验相比,
直流耐压试验的主要缺点是由于交、直流下绝缘内部的电压分布不同,直流耐压试验对绝缘的考验不 如交流更接近实际
。3.直流耐压试验对交联电力电缆的影响:交联聚乙烯绝缘材料是交联聚乙烯塑料经交联工艺而生成的,属整体型绝缘材料,其介电常数为2.1—2.3,且一般不受温度变化的影响。...
电缆的
直流耐压
试验
和交流耐压
试验有什么
区别
答:
电缆的
直流耐压
试验
和交流耐压
试验有什么
区别
直流耐压试验的目的是测试电气设备运作所能承受的最高电压峰值;交流耐压试验的目的是测试电力设备的绝缘强度;对于电缆来讲,它只是个输电设备,电阻极低,测试它能承受多大的电压不过热烧毁毫无意义;而电缆要求相对于周围环境绝缘以避免损失电力资源或造成危险,...
直流耐压
测试仪跟
交流
工频耐压测试仪
的区别
是什么
答:
而交流电压比直流电压增加了热击穿的可能性。所以,我们认为
交流耐压
测试比
直流耐压
测试更加严格。实际操作中,在进行耐压测试时,如果要使用直流做耐压测试时,试验电压要求比交流工频的试验电压高。一般直流耐压测试的试验电压是通过把交流试验电压的有效值乘以一个常数K。通过对比测试,我们有如下的结果:...
交
直流耐压
,变频
耐压的区别
,优缺点以及各自的试验方法及主义事项...
答:
2、在
直流耐压
试验中,只有电导电流始终存在,而电容电流、吸收电流只在试验初始产生,以后就不存在了。3、在
交流耐压
试验中,始终包括电导电流、电容充放电电流、吸收电流;4、在变频耐压试验中,随着施加电压频率的变压,电容电流和吸收电流也会变化,频率越高,电容电流和吸收电流越大。
电缆耐压试验分为
直流耐压和交流耐压
答:
(1)电缆电容量大,进行
交流耐压
试验需要容量大的试验变压器,现场不具备这样的试验条件。(2)交流耐压试验有可能在纸绝缘电缆空隙中产生游离放电而损害电缆,电压数值相同时,交流电压对电缆绝缘的损害较直流电压严重得多。(3)
直流耐压
试验时,可同时测量泄漏电流,根据泄漏电流的数值及其随时间的变化或泄漏...
直流耐压
试验
与交流耐压
试验相比,优点是( )。
答:
直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,
具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点
。交流耐压试验:能有效地发现较危险的集中性缺陷。它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,是保证设备绝缘水平、避免发生...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
绝缘耐压直流和交流的区别
交流耐压值和直流耐压值
直流和交流耐压试验的区别
耐压测试直流还是交流
直流耐压和工频耐压的异同
交流耐压和运行电压区别
交流电机直流耐压标准
安规耐压测试标准
交流耐压和直流泄漏试验