答:
35kV及以下电压等级才用真空断路器
。选择断路器时,注意以下几个参数:1、电压。断路器的额定电压不应小于系统的最高暂时过电压。2、电流。断路器的额定电流不应小于回路中最大负荷电流。3、额定短路开断电流。断路器的额定短路开断电流不应小于回路最大短路电流值。
高压
真空断路器
怎么
选型
_百度问一问
答:
1、根据柜型选择断路器的类型
,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有...
2500
真空断路器选型
答:
答:200A10kv真空断路器
。2500KVA变压器额定电流为3608A,因此要用4000A的断路器。该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的真空断路器。
高压柜(KYN28)中
真空断路器
(VS1)是根据什么
选型
的,是根据变压器高压侧电 ...
答:
高压柜是设置在变压器高压侧的,作为变压器的电源开关使用的,所以其中的
真空断路器
的电流应当大于变压器高压侧额定电流值。同时,其额定电压应当与高压柜的额定电压匹配。断路器的开断电流应当大于变压器高压侧发生短路时能够产生的最大短路电流值,开关柜的动稳定和热稳定都应当大于变压器高压侧发生短路时产生...
高压开关柜
断路器
怎么
选型
答:
回答:根据你的负载电流和给定一定的裕度来选择,还有就是需要什么要的控制,如手动,电动,磁力弹簧,还有就是你的使用环境,很多因素,你翻一下各种高压
断路器
的适用性,综合一下你的工况,就可以初步选择了,接下来就是电流的计算和电压等级了,再决定断路器的开断电流,很简单的,照我说的流程,很快就可以选出...
高压电气及成套配电装置
答:
智能化补偿策略/ 尽管错误地认为RN1型熔断器缺乏熔丝指示,实际上在系统电压低时,高压电容器组能够作为无功补偿手段,通过智能调节,提高电力系统的效率。精明的
选型
考虑/ 重要的是要明确,
真空断路器
的选择并非孤立,不同型号的额定开断电流各异,因此在选购时,必须充分考虑负载需求和系统特性。型号背后的...
电动机的
断路器
、接触器和热继是怎样
选型
的?
答:
选的方法如下:电机启动器不论是
断路器
,接触器还是热继电器,都有以负载(电机)的电流为设计依据。250W单相泵,电流1.2A左右,断路器使用3A,接触器通常最小规格是9A的,热继电器选用1A~1.6A的。250W三相泵,电流0.5A左右,断路器1A,接触器9A,热继电器没有可以使用1A的熔断器。
断路器
的分类
答:
此款为手动转换开关。设计新颖,安全可靠、自动化程度高、使用范围广。5,EW45万能式智能
断路器
:主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性和安全性。
电动机的
断路器
、接触器和热继是怎样
选型
的?如题 谢谢了
答:
断路器
比负载的额定功率大两倍,接触器大1.3倍,热继电器大1.1 麻烦采纳,谢谢!
...额定短路开断电流对开关
选型
重要吗?请各位高人指教 谢谢!_百度知...
答:
可以断开20KA的短路电流。额定电压与路器额定短路开断电流20KA的乘积,就是
断路器
的遮断容量。目前,普遍用额定开断电流也叫遮断电流表示断路器的开断能力。额定短路开断电流对开关
选型
很重要!!系统短路电流如果是31.5KA ,如果选为20KA的断路器,就不能断开短路电流,起不到保护的作用。