33问答网
所有问题
高压柜(KYN28)中真空断路器(VS1)是根据什么选型的,是根据变压器高压侧电流还是低压侧电流,还是其他
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-08
高压柜是设置在变压器高压侧的,作为变压器的电源开关使用的,所以其中的真空断路器的电流应当大于变压器高压侧额定电流值。同时,其额定电压应当与高压柜的额定电压匹配。断路器的开断电流应当大于变压器高压侧发生短路时能够产生的最大短路电流值,开关柜的动稳定和热稳定都应当大于变压器高压侧发生短路时产生的电动力冲击和发热破坏
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/4dcPhBhPc.html
其他回答
第1个回答 2011-12-08
总的来说应该是根据开关所带负荷电流来确定开关的容量,型是不用选了,主要是容量。
相似回答
VS1
-12户内
高压真空断路器
性能及特点
答:
VS1
-12户内
高压真空断路器
遵循了GB1984、DL/T403和IEC60056等标准,确保其在正常工作条件下,能在相应电压等级的电网中安全、可靠地运行。其设计具有显著的耐用性,拥有长达30,000次的机械寿命,即使在满容量短路电流下,也能承受50次的开断操作,且在工作电流范围内可频繁操作或多次处理短路电流。可靠...
高压
铠装移开式开关
柜KYN28
A-12系列的概述是
什么
?祥泰电气
答:
KYN28
A-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜。全名称为:户内金属铠装移开式开关设备。额定电压12kV,其特点是可配装的
真空断路器
为中置式,即断路器位于开关柜前柜的中部,因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。K-代表金属铠装,Y--代表移开式,N--代表户内,28A为行业归口单...
VS1
-12户内
高压真空断路器的
性能及特点
答:
还可安装于框架上使用;标准化设计 互换性好、通用性强,特别适用于
KYN28(
GZS1)使用。
大家正在搜
交流高压真空接触器使用什么合闸
户外高压交流真空断路器
高压永磁真空断路器
户内高压真空断路器合不了闸
高压柜中互感器柜的作用
高压断路器合不上闸的原因
高压中没有PT柜有什么影响
计量柜在高压柜中的作用
pt柜在高压柜中的作用