33问答网
所有问题
当前搜索:
老年建筑设计规范2018
(
2018
年真题)根据现行国家标准《自动灭火器配置
设计规范
》,下列
建筑
灭 ...
答:
【答案】:C 计算机室属于严重危险级别,办公室为中危险级别,不能划分为一个计算单元,A错误。配置单元不能跨楼层,B错误。公共娱乐场所200㎡以下属于中危险级别,MF/ABC4达到2A,C正确。教学楼属于中危险级别,最大保护半径20m,D错误。
对某
建筑
高度为80m高层写字楼室内装修工程进行现场检查,下列结果中...
答:
【答案】:D 教材P126 安装在金属龙骨上B1级纸面石膏板为A级,复合木地板、天然石材燃烧性能等级分别为B2级、A级。根据《
建筑设计
防火
规范
》(GB 50016-2014,
2018
年版)8.4.1-12,一类高层公共建筑应设置火灾自动报警系统。根据8.3.3-1,一类高层公共建筑应设置自动灭火系统。根据《建筑内部装修设计...
营业面积超过1500平方要装消防喷淋系统吗?
答:
依据《
建筑设计
防火
规范
》GB50016-2014(
2018
年版)第8.3节的规定,当营业面积超过1500平方米时,需要安装消防喷淋系统。以下建筑或场所,除另有规定不适用水保护或灭火的场所外,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1. 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的...
名词解释:
建筑
中水
答:
根据《
建筑
中水设计标准》GB50336-
2018
中要求自2018年12月1日起实施。其中,第1.0.5、1.0.8、3.1.6、5.4.1、5.4.7、6.2.17、8.1.1、8.1.2、8.1.5、8.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《建筑中水
设计规范
》GB50336-2002同时废止。本条参考:国内目前唯一专业从事建筑...
...不符合《
建筑设计
防火
规范
》防火要求的是( )。
答:
【答案】:C 根据《
建筑设计
防火
规范
》(GB 50016—2014)(
2018
年版)第5.1.4条规定,一类高层建筑的耐火等级不应低于一级,其中高层建筑楼板的一级耐火极限不应低于1.50h。一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.0h。二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的...
建筑设计
防火
规范
的条文说明有效力吗
答:
建筑设计
防火
规范
的条文说明不具备与规范正文同等的法律效力(所有标准、规程、规范的条文说明中都引用了这段话)。为便于建筑设计、施工、验收和监督等部门的有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《建筑设计防火规范》修订组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据及...
荧光型自发光疏散指示牌能否替代带电源的消防疏散指示灯,消防法规允 ...
答:
不允许,其法律为严格要求的。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。应设置在疏散...
jg/t194-
2018
烟道行业标准与JC/T854一202
答:
3、国家发改委颁布的建材行业标准《玻璃纤维增强水泥排气管道》(JC/T854-2008),适用于以硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布制成的住宅排烟气道。硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥是可以确定性能稳定的排气道原料。4、国家标准《
建筑设计
防火
规范
》(GB50016-2006)第7.2.9条强制性条文规定:排烟道、...
建筑
智能化工程
规范
有哪些?
答:
系列国家标准《综合布线系统
设计规范
GB 50311-2007》、《综合布线系统验收规范GB 50312-2007》、《智能
建筑
工程质量验收规范GB 50339-2003》、《安全防范工程技术规范GB 50348-2004》、《视频安防监控系统工程设计规范GB 50395-2007》 本回答由科学教育分类达人 何晓强推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 8 3 biit2008...
...该标准于2017年11月20日颁布,自
2018
年()月()日起实施。
答:
【答案】:D 为了合理
设计建筑
防烟、排烟系统,保证施工质量,
规范
验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制定《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)。该标准于2017年11月20日颁布,自
2018
年8月1日起实施。