对某建筑高度为80m高层写字楼室内装修工程进行现场检查,下列结果中,不符合现行国家消防技术标准是()。

A.办公室顶棚采用安装在金属龙骨上B1级纸面石膏板吊顶
B.办公室地面采用复合木地板
C.疏散走道两侧墙面采用天然石材
D.消火栓箱门采用与周围墙面一致石材板面装饰,表面设消火栓字样标识

【答案】:D
教材P126
安装在金属龙骨上B1级纸面石膏板为A级,复合木地板、天然石材燃烧性能等级分别为B2级、A级。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)8.4.1-12,一类高层公共建筑应设置火灾自动报警系统。根据8.3.3-1,一类高层公共建筑应设置自动灭火系统。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017表5.2.1,一类高层办公建筑顶棚装修材料燃烧性能等级不应低于A级,墙面、地面装修材料燃烧性能等级不应低于B1级。根据5.2.3,除本规范规定特殊场所和部位以及大于400㎡观众厅、会议厅和100m以上高层民用建筑外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料燃烧性能等级可在表5.2.1规定基础上降低一级,AB选项正确;根据4.0.4,地上建筑水平疏散走道和安全出口门厅,其顶棚装饰材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级装修材料,C选项正确;根据4.0.2,建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周装修材料颜色应与消火栓门颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志,D选项错误。