33问答网
所有问题
当前搜索:
螺杆空压机低温保护怎么办
螺杆
式冷水机组5种常见故障及
处理
方法分析
答:
1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充
。2.
调整冷却水温度
,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有系统空气、缺水或水泵损坏等问题需及时处理。三、压缩机运行电流过高 故障现象:压缩机运行电流超过正常范围,可能是由于...
水冷
螺杆
冷水机组高低压报警的
处理
方法
答:
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,...
我们单位复盛
空压机
75A的显示温度过低不能启动,
怎么办
啊
答:
把窗户门都打开 或用手握到温度探头 把排气阀都打开 低压运行一会温度就生起来了
螺杆
式冷水机组常见故障及
处理
方法
答:
1.降低排压,减小负荷
。2.
清洗油冷,降低水温或加大水量
。3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。4.检查油泵及供油管路。5.拆检机器。二、压缩机运转后自动停机 1.自动保护设定值不合适;2.控制电路存在故障;3.电机过载。解决方法:1.检查并适当调整设定值。2.检查电路,消除故障。3.检查原...
富田
螺杆
机冷水机低压过低是
怎么
回事?
答:
这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,
压缩机
运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在
低温
期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽...
空调
压缩机低温保护
是什么故障
答:
空调
压缩机低温保护
:是空调在环境温度超低无法工作,防止损坏压缩机。空调即空气调节器,调节温度、湿度、挂式空调是一种用于给空间区域提供处理空气温度变化的机组。它的功能是对该房间内空气的温度、湿度、洁净度和空气流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺过程的要求。空调行业在2014年饱受高库存的...
冬季空调
压缩机
低压告警的原因是什么?
答:
会导致制冷剂无法流通,从而使得
压缩机
工作时低压过低,触发低压告警。4. 空调系统内部传感器故障。如果空调系统内部的压力传感器或者温度传感器故障,会导致系统误判压力或温度,从而触发低压告警。针对以上问题,用户可以联系专业的空调维修人员进行检修和维护,确保空调系统正常运行。
冷库
压缩机
有哪些常见的故障
答:
热
保护
可以在堵转时保护电极,但一般不会有很快的响应,不能阻止频繁启动等引起的绕组温度变化。频繁启动和异常负荷,使绕组经受高温考验,会降低漆包线的绝缘性能。此外,压缩气体所需负荷也会随压缩比增大和压差增大而增大。因此将高温压缩机用于低温,或将
低温压缩机
用于高温,都会影响电机负荷和散热,是不合适的,会缩短...
水冷式冷水
螺杆
制冷机组有哪些故障
答:
07、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;5、
螺杆
式冷水机
压缩机
不能运转 01、过载
保护
断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;02、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;03、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;04、相位错误:应及时调整正确;...
螺杆
式冷水机组的故障
处理
答:
1.高压故障
压缩机
排气压力过高,导致高压
保护
继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求...