33问答网
所有问题
当前搜索:
补水泵的扬程怎么计算
补水泵的扬程如何
确定
答:
采暖密闭循环系统的补水泵扬程 =
供水主管补水进入点的压力水头 - 补给水箱的水位 + 补水管路自身的沿程水头与局部水头损失之和
注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
1如果最高补水点的压力为3公斤那么
补水泵的扬程
是多少?
答:
如果最高补水点的压力为3公斤,
那么补水泵的扬程应该是:1.最高点3公斤为30米的扬程,再附加5米左右。即35米
。2.补水点与泵出口的高度差h。3.根据补水点与泵位置的距离每100降0.1公斤左右,即每100米加1米的扬程,总长S,折算扬程为L=S/100。4.总计泵的扬程H为:H=35+1.1X(h+S/100) ...
循环水泵入口压力20m,
补水泵扬程
是多少?
答:
补水泵扬程 = 循环水泵出口压力 - 补水管道水位高度差
其中,循环水泵出口压力为20m,补水管道水位高度差需要根据实际情况进行测量或者估算。如果补水管道的水位高于循环水泵的出口,则水位高度差为正值;如果补水管道的水位低于循环水泵的出口,则水位高度差为负值。需要注意的是,以上公式仅用于计算补水泵的理...
锅炉
补水泵
和循环
泵的
流量和
扬程计算
方法?
答:
设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,
则补水泵扬程:H=Z+P/(pg)+
(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)式中平均流速V=4Q/(3.14D^2),D为管内径。对于循环泵,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环回路的水头损失总...
制冷机房在屋顶
补水泵扬程如何计算
?
答:
补水泵的扬程与制冷机房位置无关,
只与补水泵的放置位置有关(也就是补水点位置)根据补水点位置与补水系统最高点之间的高差H
,再加上5-10米就是补水泵的扬程。
锅炉给
水泵如何
选型?
答:
(1)锅炉补水泵流量计算:Q=k(Q1+Q2)式中:Q—锅炉
补水泵的
流量,m3/h;Q1—所供锅炉最大用汽负荷时的总给水量,m3/h Q2—其它用水量,如连续排污、定期排污和减温器等,m3/h;k—备用系数1.1~1.2 (2)锅炉补水泵
扬程计算
:H=H1+H2+H3+H4 式中:H—锅炉补水泵扬程,m H1—锅炉在设计使用...
换热站中的循环泵,
补水泵的
流量
扬程怎么
样确定的
答:
那个公式不对。
水泵扬程计算
:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
水泵扬程
是
怎么
叠加
计算
的?
答:
总的来说,水泵扬程就是伯努利方程来计算的。管道扬程:H=静扬程+局部阻力+沿程阻力+管道出口流速。扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的
水泵扬程计算
公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——...
集中供热换热站的
补水泵
流量和
扬程
应该
怎么
选择?
答:
1、集中供热换热站的补水泵流量为系统循环水流量的3—5%。2、集中供热换热站的补水泵扬程按以下因素确定;①保证系统中最高点有不汽化的压力。②系统最低点不超压。综合上述两点,一般的供暖系统,按系统中最高点与锅炉(或换热器)中心线的垂直高度差,再加3—5米水柱为
补水泵的扬程
。
补水泵
是什么?
答:
补水泵
既非冷冻水泵,也非冷却水泵,是冷冻水系统补水用的水泵。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
补水泵的扬程如何确定
定压补水泵扬程如何计算
补给水泵扬程计算
补水泵扬程的计算公式
循环水泵扬程计算
换热站补水泵扬程估算
水泵扬程简单算法
供暖循环水泵扬程怎么计算
扬程50米的水泵可以打多远