33问答网
所有问题
补水泵的扬程如何确定
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-04
采暖密闭循环系统的补
水泵扬程
= 供水主管补水进入点的压力水头 - 补给水箱的水位 + 补水管路自身的沿程水头与局部水头损失之和
注意:补水泵不要再计密闭循环回路的水头损失,循环回路的水流是由循环主管中的循环水泵带动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRhcP005ddBPBhRRdBB.html
相似回答
循环水泵入口压力20m,
补水泵扬程
是多少?
答:
补水泵扬程 = 循环水泵出口压力 - 补水管道水位高度差
其中,循环水泵出口压力为20m,补水管道水位高度差需要根据实际情况进行测量或者估算。如果补水管道的水位高于循环水泵的出口,则水位高度差为正值;如果补水管道的水位低于循环水泵的出口,则水位高度差为负值。需要注意的是,以上公式仅用于计算补水泵的理...
锅炉
补水泵
和循环
泵的
流量和
扬程
计算方法?
答:
补水泵的扬程由提水高度、锅炉压力水头以及管路的沿程水头损失和局部水头损失而定
。设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示,则补水泵扬程:H=Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g)式中平均流速V=4Q/(3.14D^2),D...
采用
补水泵
定压的系统,循环
泵的扬程怎么确定
?定压点的压力如何设置?
答:
1、循环泵的扬程=锅炉房内部压力损失+用户内部压力损失+室外供回水管网压力损失
。(米水柱)2、定压点的压力,是保证系统的最高点散热器内保持饱和压力。
大家正在搜
补水泵的流量和扬程如何确定
补水泵流量怎么确定
补水泵流量及扬程计算
补水泵的流量怎么计算
采暖补水泵扬程计算
空调里补水用什么泵好
补给水泵流量扬程确定方法
补水泵扬程的计算方法
补水泵的选型原则
相关问题
水泵水压如何换算扬程?
补水泵扬程怎么算
采用补水泵定压的系统,循环泵的扬程怎么确定?定压点的压力如何...
中央空调系统中,如何确定循环水泵、补水泵的扬程
锅炉补水泵和循环泵的流量和扬程计算方法
集中供热换热站的补水泵流量和扬程应该怎么选择?
补水泵的扬程和流量如何计算?有没有经验估算方法?谢谢
换热站中的循环泵,补水泵的流量扬程怎么样确定的