送电变频器爆炸
ABB
变频器
一
送电
就
炸
是什么原因
答:
一般是短路导致的。短路的原因包括:1.有异物进入。2.元件损坏。3.错误的主回路连接。包括电机电缆短路,直流母线短路,输入输出接反,错误的制动电缆连接等 4.错误的电压等级。
西门子
变频器
在停电后
送电
时候
爆炸
什么原因造成的
答:
应该是房间湿度太大,或者说是
变频器
内部有水珠存在了,导致某个部件短路,从而导致了炸机事故。如果是老机器的话,可能还有一个原因,那就是西门子的变频器的电路板上没有涂绝缘层导致的。老的西门子变频器的线路板上是没有做绝缘防腐处理的。不知道现在有没有做。
变频器
一
送电
输入电路就放炮什么原因
答:
那叫炸机,应该是短路引起的,有可能是
变频器
内部或者外部动力电缆发生短路,可能是直流,也可能是相间或对地短路。如果充电电阻损坏,上电时电容就会短路。也可能是导电异物进入但是短路,有可能是固体,腐蚀性气体或粉尘。
多台
变频器送电
时
炸
坏整流侧,求高手分析原因!
答:
可能是
变频
运行时存在谐波,谐波形成的电流对整流桥和整流二极管造成很大冲击所致。由于电流很大,远远超过熔断器可承受的电流,故熔断器也熔断。
送电变频器
整流模块
爆炸
一个或二个,原因是什么?会影响其它吗?如何解 ...
答:
原因,有可能是模块自身质量问题,也可能与充电电压的取样有关,。他损坏只会造成前级跳闸,或者
爆炸
机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下通电试机
abb
变频器
一
送电
整流块就
爆炸
答:
应该是后面直流侧短路了 可能有以下情况:1:PN铜排之间有杂物导致短路 2:IGBT可能上下桥已经烧毁短路 3:假如
变频器
有MC(接触器),可能是切断充电电阻的这个接触器已经烧死(就是一直导通状态),上电时,给电解电容充电,会产生很大的冲击电流,导致整流桥损坏 建议你按上面三个情况检查一下 ...
...停电后
送电
,约十几分钟后,所连接的
变频器
运行中出现炸机现像,经检...
答:
从个人经验来看,两个方面的可能性比较大,一个是过电压,另外一个,就是电源谐波含量过大。这个需要专业工程师检测受损设备后确认的。
变频器
的P+接地
送电
后会出什么故障?
答:
会炸机 对于
变频器
,P+表示的一般是主回路端子中的母线侧正电压端,那么你这接地,相当于将直流电的正电压对地短路了,那就是会炸机
变频器送电
噼里啪啦响有火花正常吗
答:
不正常。在
变频器
进行
送电
时噼里啪啦响有火花是不正常的,是因为线路接触不良所导致的,需要修理好线路才能继续使用。
电源跳闸
送电
后科比F4
变频器
压敏电阻
爆炸
原因?
答:
很明显,是压敏电阻受到了过电压浪涌,无法承受(或多次冲击)较大的瞬态能量导致
爆炸