33问答网
所有问题
当前搜索:
刚买的新变频器一送电就炸机
我有一台
新
的22KW
变频器
出厂试过没问题。到现场调试电源给上
就炸机
...
答:
这得分情况。
一主线电路有问题;二产品质量问题
。产品质量问题应是重点,因为电源有问题,变频器应有保护,不应炸机。
变频器炸机
有哪些原因
答:
变频器炸机有以下原因:一、
输入整流短路:1
、生产线供电电压不稳,电压升高。2、变频器防护不完善:使变频器内进入雨水、潮湿、造成电路板导电。3、整流桥和母线电容老化造成损坏!二、
驱动电路和IGBT电路
:1、
IGBT自身老化。2、变频器外部短路、接地等
。三、环境造成的:过热、导电粉尘、潮湿、引起的线...
变频器一送电
输入电路就放炮什么原因
答:
那叫炸机,
应该是短路引起的,有可能是变频器内部或者外部动力电缆发生短路,可能是直流,也可能是相间或对地短路
。
如果充电电阻损坏,上电时电容就会短路
。也可能是导电异物进入但是短路,有可能是固体,腐蚀性气体或粉尘。
变频器
模块为什么一上
电就炸机
答:
先检查被炸坏的这相上下臂(也就是你说的两只单管)驱动电源是否正常,驱动IC是否工作正常
,还要仔细检查栅极驱动电阻是否开路,G、E极之间的旁路电阻开路损坏等。
变频器
模块为什么一上
电就炸机
答:
可能电路板有短路
,先仔细检查无异常再换新元件
变频器炸机
有哪些原因
答:
变频器炸机
的原因有两个,一个是模块不稳定,另外的一个原因是由于电容器的损坏才会造成炸机原因。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源...
变频器
爆炸
答:
这两种爆炸造成原因,大多是外部或内部有短路,造成瞬时或长时间过电压过电流致使模块或电容超负荷,发热鼓包爆炸;少数是因为器件本身质量问题或是自然老化,电力性能衰退。既然你换了一台
新的变频器
后,还是爆,那么八成是外界存在短路或负载比较大(肯定超过额定负载功率),建议你检查电机到变频器的接线...
变频器炸机
答:
有些
变频器
产品一开机,整流桥马上就被炸掉了。由上面公式 (1) 知道 R 越大,在开机瞬间流过 整流桥的电流就越小。而实际上一般一开机炸掉整流桥不是因为充电电阻 R的选择小了,而是R 太大导致 整流桥的炸掉。开机后经充电电阻去充电,当充
的电
足够辅助电源启动(比如 200V),CPU 工作,发出...
变频器
爆炸的原因是什么
答:
变频器
发生爆炸,一般都是滤波电容爆炸。是突然来电时的瞬间高点压所致。应该每次停电时要关闭机器总电源,最好的办法是在变频器的前面加装交流接触器及按钮控制线路,这样在来电时变频器不会突然加电。
我的
变频器
怎么炸了
答:
再有长期的过流可能导致输出侧炸毁。你现在可以测量它的主回路,看是整流侧炸了还是逆变侧。我去了一个现场,
炸机
是因为输入的U1 V1 W1有一项对直流开路,上电后导致机器炸毁,总空开跳掉(但是这种情况是启动不了的,是上
电的
一瞬间)ABB的510现在时在中国组装,但是质量还是不错,你这种情况不常见...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
送电后变频器爆了为什么
变频器一送电就炸是怎么回事
变频器炸机原因分析
变频器上电炸机原因
变频器上电就爆
变频器通电后砰的一声
变频器为什么会炸机
abb变频器一上电就炸机
送电变频器爆炸