33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地施工规范
三级箱
重复接地规范
答:
法律分析:
重复接地
就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接...
施工
现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,
施工
单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接...
简述
施工
现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
施工
现场发电机的
重复接地
怎么做?有什么具体要求?
答:
如果是低压发电机组,一般油机的输出要与电网的地分开,通过转换开关与负载的零线或地线连接。如果要进行
重复接地
的话,则单独做地工程,挖深2米,直径30厘米的坑,然后用角钢打入地下2米(至少1米),把角钢与铜芯软线电焊焊结实,再用工业盐埋1米,剩余的用混凝土填至与地面齐平即可,最后用摇表测...
电焊机怎样做
重复接地
?
答:
三、配电箱内的
接地
和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)四、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。五、建设部的JGJ46-2005《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》要求,应...
临时用电
重复
接电要求
答:
根据《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱
重复接地
,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定塔吊、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
施工
现场机械设备做
重复接地
正确吗
答:
正确。《
施工
现场临时用电安全技术
规范
》(JGJ46-88)第4.3.2条:保护零线除必须在配电室或总配电箱处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第4.1.3.1规定架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上...
基础
施工
完电缆进线怎么做PEN
重复接地
答:
1\ 利用电缆进户管或其它预留进户管道套管的缝隙,引一根或两根5号镀锌扁钢至室外增做人工
接地
装置(参见
规范
或图集).2\ 在合理位置钻孔,引一根或两根5号镀锌扁钢至室外增做人工接地装置.3\
施工
完成后,用接地摇表测量接地装置的接地电阻,小于1欧姆就OK....
请问
施工
现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
TN-C-S制
重复接地施工
中的操作流程
答:
TN-C进线,在进线处,即总盘处利用基础
重复接地
一次,然后PEN线分为PE和N线,注意先连接PE线再连接到N线,虽然看似一样,但是先连到PE线安全可靠。TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
重复接地施工规范详细说明
重复接地的做法及规范要求
施工现场临时用电重复接地规范
重复接地预埋规范要求
二次接地规范
施工用电重复接地应做哪里
重复接地属于哪个规范要求的
重复接地线规范要求有哪些
有关重复接地的国家标准