重复接地电阻规范值是多少
施工现场用电工程中,PE线上每处
重复接地
的
接地电阻值
不应大于()欧姆...
答:
施工现场用电工程中,
PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于10欧姆
。为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧姆
为多少
每个
重复接地
装置的
接地电阻值
答:
为多少每个重复接地装置的接地电阻值
一、经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过10Ω
;二、判断根据:施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。采...
重复接地
的
接地电阻要求
一般
为多少
欧姆
答:
综上所述,
重复接地的接地电阻一般要求小于10Ω
,这是为了保证接地系统的有效性和电气安全。在电气系统设计、施工和验收过程中,应严格遵守相关标准和规范,确保接地电阻符合要求,提高电气设备和人身安全的保障水平。
重复接地电阻
一般不大于
多少
欧母
答:
1、其材质与规格的技术要求同前。
2、重复接地电阻值不大于10欧姆
,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般重复接地不少于三处,如主干线超过1Km,还必须...
一般
重复接地电阻
不得大于
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω
;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω.
重复接地
的
接地电阻要求
小于
多少
欧姆?
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧,独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧,独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧,防静电接地电阻一般
要求
小于等于100欧,共用接地体(
重复接地
)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
...
重复接地
,保护接地,防雷
接地电阻
分别
多少
欧符合
规范要求
?
答:
您好:
重复接地电阻
应在4欧姆防雷的电阻应该是在10欧姆以下
重复接地
的
电阻
一般不超过
多少
答:
10欧姆。根据
重复接地电阻要求
显示,对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,并且重复接地电阻应不大于10欧姆。欧姆,简称“欧”,符号为ΩΩ(大写Ω,小写ω),又称为大O,是第二十四个希腊字母,亦是最后一个希腊字母。
电器维修中,
重复接地
的
电阻要求
阻值小于
多少
?
答:
一般重复接地阻值要求
小于10Ω
,接地电阻越小越好。1千伏以下接地规定为4Ω。
重复接地
的
接地电阻要求
小于
答:
多种规范都有:当采用共用接地方式时,接地电阻要不大于系统中的最低
接地电阻要求
,因此一般电力入户
重复接地
要求是不大于10欧,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。要求 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流...