33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋拉拔试验检验批
二次结构植筋
拉拔
实验要
检验
多少数量的锚固筋?
答:
建筑工程中二次结构植筋规定一个检验批做一次
拉拔试验
,就是以一个楼层或者几个楼层作为一个检验批,植筋总数不超过3200根。构造柱锚固
钢筋检验批
抽检数量根据植筋的数量不同,样本数量不同。不大于90根时是5根。91~150根时时是8根。151~280根时时是13根。281~500根时时是20根。501~1200根时时是32...
植筋
拉拔试验
的批量是如何规定的
答:
仍然是按
检验批
划分的原则:同工艺、同工作班、同批材料、同组施工工人。每个检验批三组试验,每组三根。
后锚固植筋
拉拔试验
要求
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,
检验批
小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组
试验
块体不少于5个,由受检胶和植入带肋
钢筋
的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
钢筋
植筋
拉拔试验
怎么做
答:
般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式,为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空。对于墙不是按照平方米取样,而是同一型号,1000根做一根,3000根做一组。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
建筑工程中二次结构植筋规定多少做一次
拉拔试验
答:
植筋72小时后,可采用拉力计对所植
钢筋
进行拉拔试验。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。同规格,同型号,基本相同部位的植筋组成一个
检验批
。抽取数量按每批植筋总数的1‰计算,不少于3根。1根代表1000根,3000根一组,一批次不到3000的也要取...
拉拔试验
多少根为一批
答:
1000根。根据查询光明网信息显示,
拉拔试验
中,以1000根为一组进行试验。拉拔试验是对于植筋胶的粘结性能检测的一种方法,是可以对植筋胶的粘结性能进行评估。
拉拔试验
规范
答:
但是对于混凝土先植筋后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的
拉拔试验
的。检测方式按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。抽检频率DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定:植筋锚固承载力的现场验收
检验
按同一施工条件下同规格
钢筋
数量的1%...
植筋
拉拔试验
抽检数量如何规定?
答:
按
钢筋
直径以千牛为法定计量单位,按
检验批
分组,一组三次。钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换...
墙拉筋
拉拔试验
检测标准数量
答:
一般为1000根做一根,3000根做一组依据JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》附录A第2.2条规定所植
钢筋
应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个
检验批
,抽取数量按每批总数的1‰计算,且不少于3根。
筋拉拔试验
,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋拉拔试验检验批划分
桥梁植筋拉拔试验取样数量
钢筋拉拔试验检验批容量
砌体植筋拉拔试验取样数量
植筋多少根为一检验批规范
植筋拉拔试验检测数量规范
钢筋植筋抽检比例
植筋拉拔试验数量
植筋拉拔试验代表批量