后锚固植筋拉拔试验要求

如题所述

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。

每组试验块体不少于5个,由受检胶和植入带肋钢筋的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级不低于400,C30混凝土块体钢筋植入深度150mm(6倍钢筋直径),C60混凝土块体钢筋植入深度125mm(5倍钢筋直径)。

扩展资料

钢筋拉拔试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。

分级加载:以预计极限荷载的10%为一级,逐渐加荷,每级荷载保持1min~2min,至设定荷载或锚固破坏。

参考资料:百度百科-钢筋拉拔试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考